Бог с вами TSerg
Для начала вопрос, вы с микропроцессорными устройствами защиты знакомы?
Мне не надо объяснять принципов и понятий релейной защиты, я их знаю, в своем вопросе постарался объяснить, так как бы мог понять, человек занимающейся программированием или, по крайней мере, разработкой цифровых устройств защиты, знающий структуру и состав аппаратных средств цифровых устройств релейной защиты, а именно как принято у Российских разработчиков называть токовую защиту МТЗ, так я и написал, обычно у них 3 ступени МТЗ
1. Первая ступень (отсечка)
2. Вторая ступень (отсечка с выдержкой времени)
3. Третья ступень, собственно максимальная токовая защита, обычно для этой ступени и есть возможность выбора одной из 6-ти характеристик.
А то, что вы мне пишете это математическое описание нормально инверсной времятоковой характеристики, и если вы утверждаете что это алгоритм работы программы, тогда я даже не знаю, объясните мне как написать программу зная только эту формулу, и не сном, не духом в програмирование.
P.S. В своем вопросе я имел ввиду именно первую ступень МТЗ (отсечку) как принято в цифровых устройствах релейной защиты. Для тех, кому более понятно понятие «Токовая отсечка» в данном контексте это одно и тоже.