Перейти к содержанию
    

Горят ПЛИСы одна за одной

> А вот входы висящие есть...

 

Ни в коем случае нельзя оставлять такие входы - надо к ним нагрузочные резюки прицепить. Иначе может наводиться сигнал даже от руки, а уж в цеху и подавно на каждый чих будет сбоить. Про последовательные резисторы и/или шинники на выходах уже сказали - обязательно надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Задача сформулирована неверно и свидетельствует об искаженных представлениях о помехах и способах борьбы с ними. Проблему представляет не омическое сопротивление, а индуктивность.

для общего представления этого достаточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 Shef

Вот для Альтеры перевод даташита нелишним посмотреть будет, по эксплуатации семитысячников; за корявость перевода извиняйте - не до причёсывания было.

 

Большое спасибо!!!

 

И вообще, огромное спасибо всем, кто откликнулся. Читаю, прихожу в ужас. Нам бы только этот вариант на испытания отправить, а потом заниматься глобальной доработкой. Дааа... Есть, что доделать!

 

:unsure:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...