pvp 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Господа! Как правильнее описать входы ПЛИС Spartan-3e, если в подключаемом устройстве использован дифференциальный передатчик DS26LS31 (OL7272)? P.S. Spartan3-e поддерживает следующие типы дифф. стандартов: • LVDS • Bus LVDS • mini-LVDS • RSDS • Differential HSTL (1.8V, Types I and III) • Differential SSTL (2.5V and 1.8V, Type I) • 2.5V LVPECL inputs Отсюда мне кажется, что либо Differential SSTL 2.5V, либо 2.5 LVPECL, или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvp 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба Господа! Как правильнее описать входы ПЛИС Spartan-3e, если в подключаемом устройстве использован дифференциальный передатчик DS26LS31 (OL7272)? P.S. Spartan3-e поддерживает следующие типы дифф. стандартов: • LVDS • Bus LVDS • mini-LVDS • RSDS • Differential HSTL (1.8V, Types I and III) • Differential SSTL (2.5V and 1.8V, Type I) • 2.5V LVPECL inputs Отсюда мне кажется, что либо Differential SSTL 2.5V, либо 2.5 LVPECL, или я не прав? Сам спросил - сам ответил. Итак, DS26LS31 - это RS-422. Вот подробно о том, как подключить в том числе и RS-422 к LVDS, который есть у Spartan-3e: http://www.pericom.com/pdf/applications/AN047.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба Если в подключаемом устройстве использован дифференциальный передатчик DS26LS31, значит в своем устройстве можно использовать дифференциальный приемник DS26LS32. Буфер еще ни одной плис не помешал. да и с маневром будет проще. Нет привязки к конкретным банкам и источнику питания для организации этой связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться