На одной плате предполагается разместить три микросхемы ПЛИС(Spartan 2). Посоветуйте какой способ для конфигурирования лучше выбрать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все зависит от того, где и как будет использована плата.

У нас на плате 3 кристала: один виртекс 2-ой и 2 виртекса 4. Для виртекса 2 стоит епром, а виртексы 4 загружаем по PCI шине.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему S2? Поставьте S3E - они вообще из стандартных SPI Flash грузятся да и поновее будут. В этом случае можно вообще каждую FPGA из своей ПЗУ грузить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему S2? Поставьте S3E - они вообще из стандартных SPI Flash грузятся да и поновее будут. В этом случае можно вообще каждую FPGA из своей ПЗУ грузить

зачем каждую из своей гораздо приятнее когда вместо шести микросхем стоит всего четыре да и с разводкой платы попроще)))

 

А в целом все зависит от девайся, универсальный рецепт на все платы дать нельзя!!!Если плата предполагается что будет с компом намертво завязана то можно сделать чтобы комп и загружал, можно с использованием контроллера, ну и конечно же с ПЗУ :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В этой области новичок. А если через JTAG конфигурировать без ППЗУ и выбирать кристаллы по очереди через CS. Тогда только JTAG порт нужен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При конфигурировании ПЛИС с помощью ППЗУ цепочка такая: JTAG->ППЗУ->ПЛИС.

В доке по ППЗУ видел, что JTAG выводы подведены к ППЗУ и ПЛИС. Нужно ли подводить к ПЛИС JTAG выводы, если нужно то зачем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При конфигурировании ПЛИС с помощью ППЗУ цепочка такая: JTAG->ППЗУ->ПЛИС.

В доке по ППЗУ видел, что JTAG выводы подведены к ППЗУ и ПЛИС. Нужно ли подводить к ПЛИС JTAG выводы, если нужно то зачем?

 

JTAG цепляется к ПЛИС по желанию. По JTAG можно заливать ПЛИС и без помощи ПЗУ. Причём можно заливать любую ПЛИС в любой последовательности, что весьма удобно при отладке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При конфигурировании ПЛИС с помощью ППЗУ цепочка такая: JTAG->ППЗУ->ПЛИС.

В доке по ППЗУ видел, что JTAG выводы подведены к ППЗУ и ПЛИС. Нужно ли подводить к ПЛИС JTAG выводы, если нужно то зачем?

 

JTAG цепляется к ПЛИС по желанию. По JTAG можно заливать ПЛИС и без помощи ПЗУ. Причём можно заливать любую ПЛИС в любой последовательности, что весьма удобно при отладке.

 

И добавлю...

Если есть JTAG, то можно потом через него не только заливать прошивку но и отлаживать проект, как через порт общего назначения. Ну и конечно делать проверку платы на припайку...

 

Рекомендую прочесть об этом статьи у меня на сайте.

Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если все так удобно, зачем тогда на ППЗУ тратиться?

 

Всё зависит от устройства. Для макета который всегда работает в связке с компьютером может и не нужно на ПЗУ тратиться. В автономной работе без ПЗУ или какого-либо внешнего загрузчика не обойтись. Свою задачу опишите. А так, тема конфигурации ПЛИС неоднократно поднималась на форуме. Да и производители ПЛИС достаточно информации дают по этому вопросу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему S2? Поставьте S3E - они вообще из стандартных SPI Flash грузятся да и поновее будут. В этом случае можно вообще каждую FPGA из своей ПЗУ грузить

 

появились или вот-вот появятся новые спартаны с интегрированной в корпус флэшью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

появились или вот-вот появятся новые спартаны с интегрированной в корпус флэшью

Угу, вопрос только, как скоро он до нас доберётся. BlackFin'ы с индексом "F", например, похоже, до сих пор едут...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

появились или вот-вот появятся новые спартаны с интегрированной в корпус флэшью

Угу, вопрос только, как скоро он до нас доберётся. BlackFin'ы с индексом "F", например, похоже, до сих пор едут...

 

смотря как покупать. Можно сразу ведь в забугорье заказать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы никогда не пользовались непосредственно configuration flash для configuration, а ставили CPLD (XC9500 раньше, а теперь CoolRunnerII) который загружал FPGA(s). Этим пользовались для всех VME плат которые мы выпускали - CPLD работал в short address space, a FPGA работал в standard address space. Тоже самое делаем для новых cPIC, но зато в этом случaи CPLD принимает все задачи interfacing.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...