SShopin 0 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба В проекте имеется ряд компонентов с разными конактными площадками, общим для которых является одинаковый диаметр сверла. В Drill Chart я вижу, например, следующее: Diam 0.599 0.6 0.799 0.8 При этом в менеджере билиотек в свойстах контактных площадок указано везде 0.6 и 0.8, соответственно, а в проекте платы происходит вышеописанное. Никак не могу понять отчего так происходит. :( Единицы измерения везде - мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба Возможно, вы указали диаметр в мм, а footprint потом сохранили в дюймовой библиотеке. OrCAD сделал пересчёт, отсюда и погрешность в последнем знаке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба Точно, причина именно в этом. Жмете шифт -Т, затем ищете данный диаметр и правите его в таблице. Вопрос в три минуты поисков и работы, так что я обычно от этого не страдаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Не всегда помогает правка в таблице (вводишь 0.6 - а получаешь все равно 0.599). Проблема может заключаться еще и в слишком маленьком значении "Display resolution" настройки "System setting". Попробуйте увеличить его (до значения минимального разрешения ваших диаметров). Какая здесь связь я не понимаю, но именно данная операция несколько раз и помогала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться