disel 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Д4 не имеется случаем? =) 5578__034__4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Проблема была нивелирована установкой большой ёмкости по питанию ПЛИС. Поскольку применённый стабилизатор 1158ЕН3,3ВХ переходит в режим источника тока со значением порядка 700 мА, то ёмкость порядка тысячи мкФ он заряжает вот так медленно и красиво:... Правда как такой костыль поведёт себя со временем и на температуре - ещё предстоит выяснить. .... Повёл плохо. На более ранних ПЛИС такого эффекта не замечено. В ходе общения с ВЗПП-С выяснилось, что такова "технологическая особенность" данных ПЛИС - некоторые экземпляры ей страдают больше, некоторые - меньше. В итоге советуют применять ХС4, которые этим недугом не страдают, либо обеспечить "пусковой ток" 2 А!!! Да, замена 1158ЕН3,3ВХ на 1303ЕН3,3Т (рабочий ток 5 А, ограничения - 8..11 А) действительно привела к решению проблемы (в НКУ, далее не смотрел). Так выглядит процесс подачи питания теперь (лабораторный источник PST-3203, огр. тока 2 А): Примечание: в цепи питания стоит электролит 10 мкф, плюс штук 15-20 керамика 0,022 мкФ, ИН19, РС1, и 1158ЕН, который, вероятно, тоже пропускает на 5-вольтовую шину 3,3 В (а там тоже электролит на 10 мкФ) Т.е. из рисунков делаю вывод, что: 1. Некий "пусковой ток" у ПЛИС действительно есть, и он существенен относительно Icc=10мА (сутя по всему порядка ампера или двух). 2. 1158ЕН штучка шустрая - успевал отрабатывать на микросекундах. 3. Повышение скорости нарастания напряжения питания при его подаче положительно сказывается на ток потребления в работе после инициализации ПЛИС (при инициализации ток потребления 200-300 мА, тоже нужно учитывать) Включение м/с 14го года, на плате 100-200 мкФ. Любопытная форма у напряжения. Это не особенность БП, а особенность ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба В 31.03.2018 в 09:38, prostoRoman сказал: Повёл плохо. На более ранних ПЛИС такого эффекта не замечено. Плохо в каком смысле? RC (или LC) по питанию не всегда работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба В 31.03.2018 в 09:38, prostoRoman сказал: Некий "пусковой ток" у ПЛИС действительно есть, и он существенен относительно Icc=10мА (сутя по всему порядка ампера или двух). Такая проблема была у первых Циклонов, они требовали не меньше 1 Ампера по включению, в следующей ревизии это исправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 22 часа назад, wolfman сказал: Циклонов, Каким боком в этой теме Циклоны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) · Жалоба On 11 февраля 2019 г. at 10:05 AM, MrGalaxy said: Плохо в каком смысле? RC (или LC) по питанию не всегда работает? Костыль - это всегда плохо! Позже, пообщавшись на семинаре в НИИМЭ со специалистом, он предположил, что это эффект работы схемы защиты от статического электричества и, судя по всему, так оно и есть, и тогда пик потребления при подаче питания неустраним by-design. Более мощный источник или менее чуткая схема защиты от перегрузки (в частном случае - импульсный источник) решает проблему. И в м/с 14го года эта проблема или "проблема" тоже есть... Изменено 21 марта, 2019 пользователем prostoRoman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба В 21.03.2019 в 11:13, prostoRoman сказал: Костыль - это всегда плохо! Позже, пообщавшись на семинаре в НИИМЭ со специалистом, он предположил, что это эффект работы схемы защиты от статического электричества и, судя по всему, так оно и есть, и тогда пик потребления при подаче питания неустраним by-design. Более мощный источник или менее чуткая схема защиты от перегрузки (в частном случае - импульсный источник) решает проблему. И в м/с 14го года эта проблема или "проблема" тоже есть... В 31.03.2018 в 09:38, prostoRoman сказал: Не подскажете, в течение какого времени надо обеспечить ток 2 А? По приведённой Вами осциллограмме непонятно. Я заметил, что ток надо обеспечить при минусе, а в НКУ работает и при ограничении источника питания 1 А. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба On 15 апреля 2019 г. at 7:11 AM, MrGalaxy said: Не подскажете, в течение какого времени надо обеспечить ток 2 А? По приведённой Вами осциллограмме непонятно. Я заметил, что ток надо обеспечить при минусе, а в НКУ работает и при ограничении источника питания 1 А. Отчего же не понятно? Ток - розовая линия, по вертикали 0,6А/клетка, по горизонтали 100 мкс/клетка. Из практики бывает ток и более 2А, от температуры тоже зависит, но подробно этот вопрос я не исследовал. "Пусковой ток" - это баг этого типа м/с, проявляющийся в определённых условиях, и его просто надо учитывать при разработке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 21 час назад, prostoRoman сказал: по горизонтали 100 мкс/клетка Спасибо. Меня смутила цифра 366. 21 час назад, prostoRoman сказал: и его просто надо учитывать при разработке Для этого и спрашиваю. Задал требования к источнику питания обеспечить пусковой ток 3 А в течение 10 мс. Получается, перестраховался по времени раз в 20. Ну и пусть, будет технологический запас. Изменено 18 апреля, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 · Жалоба Кто что знает о 5576ХС1Я и 5576ХС4Я в SMD-шных корпусах BGA380? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба На закрытой части сайта упоминания о них не нашёл... А к самим производителям (как понимаю КТЦ Электроника) не обращались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба On 19 июля 2019 г. at 5:41 PM, MaratZuev said: На закрытой части сайта упоминания о них не нашёл... А к самим производителям (как понимаю КТЦ Электроника) не обращались? Честно сказать нет - лень. Наводил порядок - нашёл в одном из пакетиков вот этот листочек, прихваченный на ЭЭ на стенде ВЗПП-С (емнип, да и лиготип на корпусе м/с). Я свою разработку закончил, новой пока не предвидится... Да и не знаю как мои технологи отнесутся к отечественной BGA... Но вот наличие приёмки (в перспективе) интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба В 22.07.2019 в 09:21, prostoRoman сказал: Да и не знаю как мои технологи отнесутся к отечественной BGA... ИМХО, дело не столько в технологии, сколько в конструкции, которая вряд ли будет держать удары и вибрацию. Применять где-нибудь на стационарных пунктах, но там габариты не так важны, можно и без шариков обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, MrGalaxy said: ИМХО, дело не столько в технологии, сколько в конструкции, которая вряд ли будет держать удары и вибрацию. Применять где-нибудь на стационарных пунктах, но там габариты не так важны, можно и без шариков обойтись. Да вот не скажите... Например, у Миландровского АЦПВТ в LCC в ТУ есть ссылка на ОСТ, по которому эту керамическую м/с следует паять на керамическую же плату... Далее, шарики - это не только габариты, но и кол-во выводов, это меньшие паразитные параметры, это и технологичность. Сейчас есть планарные корпуса в 304 вывода у ПЛИС и 352 вывода БМК - это те ещё монстры, и такие корпуса представляют собой проблему при монтаже и при разработке ВЧ-схем. С ударами и вибрацией - проблем вроде бы нет, есть проблемы с циклической климатикой, НО на фото корпуса на основе текстолита, а не керамики, потому и вопрос - есть ли тут проблемы? Может у этих изделий урезанный температурный диапазон или высокое тепловое сопротивление... А ещё шарики - это JTAG, а этого пока удавалось избегать... П.С. кстати, про габариты: как-то я заменял схему из пяти десятков корпусов логики на нескольких МПП на ПЛИС+буферы. Так вот, с 5576ХС2 не сложилось, а 5576ХС1Т в 240 ног еле-еле влезла в габариты платы! При этом на плате в целом весьма свободно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться