В процессе эксплуатации перестал работать автоматический регулятор температуры и влажности STC-3028. Вне зависимости от подключенного датчика только на одном экране прибора неизменно отображается надпись "LLL". Состояние микросхемы регулятора без явных дефектов (см. фото).

Прибор эксплуатировался в подвальном помещении с влажностью 100%. Первое время работал корректно (см. работоспособность STC-3028).

Сброс настроек до заводских не помогло в решении проблемы (см. сброс STC-3028 до заводских настроек).

Подскажите как ее устранить неисправность, где возможное место неисправности на микросхеме?

neispravnost-pribora-stc-3028.jpg

skhema-stc-3028.jpg

obratnaya-storona-skhemy-stc-3028.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, vervs сказал:

Вероятнее, неисправен датчик или его кабель. 

Если был бы неисправен датчик, то надпись "LLL" отображалась на обоих экранах, как сказано в инструкции по эксплуатации. В моем случае, надпись только на одном экране.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, SpinOpel сказал:

Подскажите как ее устранить неисправность

Неисправность устраняется в ближайшей помойке.

https://avrobot.ru/product_info.php?products_id=5944

https://roboshop.spb.ru/sensors/datchiki-temperatury-i-vlazhnosti/stc-3028-24#:~:text=Термо-гигростат STC-3028 -,С - %2B80°С)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 03.10.2024 в 15:38, SpinOpel сказал:

Подскажите как ее устранить неисправность, где возможное место неисправности на микросхеме?

Не очень понятно, только один канал не работает?

Самое простое - измерить напряжение питания микросхемы, напряжение после диодного моста.

Обычно у них проблема с контактами подключения - где-то просто провод сгнил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Vasily_ сказал:

Да, это самый быстрый вариант решения проблемы ))

3 минуты назад, HardEgor сказал:

Не очень понятно, только один канал не работает?

Самое простое - измерить напряжение питания микросхемы, напряжение после диодного моста.

Обычно у них проблема с контактами подключения - где-то просто провод сгнил.

Не работает оба канала, ибо с подключенным датчиком все равно отображается "LLL". Второй электронный циферблат вообще не светиться.

Спасибо, контакты попробую прозвонить и измерять напряжение питания.

@HardEgor, может вы располагаете принципиальной схемой этого прибора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 03.10.2024 в 16:34, SpinOpel сказал:

@HardEgor, может вы располагаете принципиальной схемой этого прибора?

Нет) Вам проще нарисовать схему, я  вижу что она не сложная и тогда можно её обсудить.

Вам стоит еще поискать в ЗИПе запасные датчики или купить новые(или просто подключить DHT21/AM2301 на проводках), я уже писал  - с большой вероятностью проблема в проводах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, HardEgor сказал:

Нет) Вам проще нарисовать схему, я  вижу что она не сложная и тогда можно её обсудить.

Вам стоит еще поискать в ЗИПе запасные датчики или купить новые(или просто подключить DHT21/AM2301 на проводках), я уже писал  - с большой вероятностью проблема в проводах.

Спасибо за советы!
Начну с подключения новых датчиков. Рисование принципиальной электрической схемы, оставлю напоследок )) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

46 минут назад, SpinOpel сказал:

Да, это самый быстрый вариант решения проблемы ))

Нет, это правильный вариант решения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 03.10.2024 в 17:16, SpinOpel сказал:

Начну с подключения новых датчиков.

Как минимум найти где у них питание и сигнал - проверить питание, в идеале зацепиться осциллографом и посмотреть есть ли обмен с контроллером.

Белый разъём видимо для датчиков -  один питание, один земля, и два выхода датчиков

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, HardEgor сказал:

Как минимум найти где у них питание и сигнал - проверить питание, в идеале зацепиться осциллографом и посмотреть есть ли обмен с контроллером.

Белый разъём видимо для датчиков -  один питание, один земля, и два выхода датчиков

Хорошо, учту рекомендации.
Мне как-то не попадаются "легкие" неисправности, чтобы открыл корпус прибора, посмотрел, а там конденсатор вздулся или транзистор подгорел. Тогда его выпаял, заменил на новый и всё! )
В 99% случаев приходится проводить мини исследования, изучать принципиальные схемы, читать даташиты, проводить различные измерения. Без этого никуда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, SpinOpel сказал:

Подскажите как ее устранить неисправность, где возможное место неисправности на микросхеме?

Где у него электроника-то вообще? На плате вижу только блок питания и вертикальный модуль с индикаторами, там что измерители прям в индикаторы вкорячены или еще какая плата есть?

10 часов назад, SpinOpel сказал:

Прибор эксплуатировался в подвальном помещении с влажностью 100%.

Ну купите новый, если туда же поставите то получите тот же результат, тут даже не технику сразу видно, что корпус точно не с защитой IP-65, поэтому надо ставить в соотв. шкаф.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...