Hitokiri111 0 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба Есть плата с датчиками. В силу особенностей среды работы датчиков, требуется обеспечение низкой шумности на аналоговой части ПП. 0,4 мк В +- На плате есть МК, ПЛИС, Память. RS-432. И т.д. Общий размер около 200x200, работа в герметичном металлическом корпусе. Требуется полностью осознать масштаб трудностей, осознанное, использовать на практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 20 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба Разносите территориально. Следите чтобы токи не заходили на чужую территорию. Экран над аналогом с хорошим заземлением. Если есть dc/dc - тоже экран. Заливка платы землей и прошивка переходными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 28 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба Если частота датчиков звук/ультразвук - экран из отожженного железа, а не из меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 43 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 22 часа назад, Hitokiri111 сказал: 0,4 мк В + Это что амплитуда, действующее значение и в какой полосе? Ну и хотя бы примерный тип (интерфейс) датчиков и предполагаемый контур заземления, с учетом следующей неясности: 22 часа назад, Hitokiri111 сказал: особенностей среды работы датчиков в смысле окружающей среды или области применения? Для примера можно посмотреть на тестовые платы АЦП 24-32 разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 17 сентября Опубликовано 17 сентября · Жалоба On 9/11/2024 at 2:26 PM, vervs said: Это что амплитуда, действующее значение и в какой полосе? Ну и хотя бы примерный тип (интерфейс) датчиков и предполагаемый контур заземления, с учетом следующей неясности: в смысле окружающей среды или области применения? Для примера можно посмотреть на тестовые платы АЦП 24-32 разряда. 1. Действующее. Fc1=108kHz-+12kHz, Fc2=230kHz+-12kHz Условно. 2. Обстановка применения. На один датчик дует встречный поток газа. На второй убегающий поток. Стоят диагонально к потоку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 43 23 сентября Опубликовано 23 сентября · Жалоба В 17.09.2024 в 13:37, Hitokiri111 сказал: -+12kHz т.е. полоса 24кГц, 400/√24000=2,6 нВ/√Гц - вполне реально. К вышесказанному про разводку ПП, можно добавить - правильно экранировать датчики и избегать "земляных" петель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться