18 минут назад, pokos сказал:

А те, кому довелось проходить испытания по ЕМС, прекрасно знают о роли этого кондючка.

Вот именно - прекрасно знают 🙂

18 минут назад, pokos сказал:

У указанного преобразователя НЕТ требований по отводу высоковольтного импульса в паспорте.

А у каких есть подобное мифическое требование?

Изменено пользователем eddddy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 7/17/2024 at 1:06 PM, Plain said:

Какими?

Варисторами, например.

On 7/17/2024 at 1:12 PM, eddddy said:

Вот именно - прекрасно знают 🙂

А у каких есть подобное мифическое требование?

 

Среди низковольтных я видел такое требование только для вводов внешнего питания в оборудование. 

Да, Морнсун про этот кондючок тоже прекрасно знает, что и отражено в даташите. Даже название раздела, где это отражено - вполне однозначное.

On 7/17/2024 at 1:09 PM, A.V.Avtomat said:

А при чём тут этот преобразователь,

 

 

Этот преобразователь здесь при том, что тема, в которой мы находимся, именно про него.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, pokos сказал:

Этот преобразователь здесь при том, что тема, в которой мы находимся, именно про него.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DbW8gt9otlyI&ved=2ahUKEwj3uNyT_62HAxXvFhAIHfYhAPgQwqsBegQIERAG&usg=AOvVaw0BgKVLmVhU7KUBos0pQuQ_

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, eddddy сказал:

Морнсун ничего не знает про неведомые "кондючки".

Если вы не знаете, это не значит что морсун не знает.

https://www.mornsun-power.com/html/news-detail/blog-posts/374.html

https://www.mornsun-power.com/public/uploads/enfiles/MORNSUN_AC_DC_LS_R3_peripheral_Design_Guide.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Vasily_ сказал:

Если вы не знаете, это не значит что морсун не знает.

Где в тескстах морсуна "кондючки"?

Там конденсаторы

Изменено пользователем eddddy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, eddddy сказал:

Где в тескстах морсуна "кондючки"?

А где там тескстах ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, pokos сказал:

Где в тексте Морнсуна "конденсаторы"?

image.thumb.png.c6c14d4088cf314f1dc8f4102eaa237e.png

Например, здесь

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 7/17/2024 at 3:07 PM, eddddy said:

Например, здесь

 

Не вижу там таких букв.

 

Зато, вижу, что по теме тебе сказать нечего, просто хочешь пообщаться.

Изменено пользователем pokos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, pokos сказал:

Например, у рассматриваемого здесь WRA1215S-3WR2 таких требований НЕТ. А есть вот что:  I/O isolation test voltage: 1.5k VDC

Еща как есть, и прямым тесктом:

image.thumb.png.04fc7eff7b4affcc7128f2b0236d0b61.png

Называется - "гляжу в книгу(ДШ), вижу фигу" 

EN 61000-4-5 - это как раз про устойчивость к МИП-у.

Для тех, кто "проходил ЭМС".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 7/17/2024 at 3:09 PM, eddddy said:

Еща как есть, и прямым тесктом:

Называется - "гляжу в книгу(ДШ), вижу фигу" 

EN 61000-4-5 - это как раз про устойчивость к МИП-у.

Для тех, кто "проходил ЭМС".

Тебе бы ещё узнать, что значит "perf. CriteriaB"

Ещё, неплохо бы понять, чем surge отличается от discharge. А также, чем ГОСТ Р 51317.4.2 -99 отличается от EN 61000-4-5. И посмотреть назад в теме, о чём был мой разговор с товарищем Plain, найдя в тексте слово "разряд".

Далее можешь продолжить тему про рюзючки и кондючки, она прикольная.

Кста, вижу, камрад A.V.Avtomat удалился восвояси осваивать тему фильтрации иголок при помощи фильтров на ОУ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только что, pokos сказал:

Тебе бы ещё узнать, что значит "perf. CriteriaB"

Критерий "В" - это когда после воздействия МИП-а тестируемое устройство прекращает работу, но потом (снова, через оговоренные секунды) запускается самостоятельно (без манипуляций оператора).

2 часа назад, pokos сказал:

Ещё раз поясняю. У указанного преобразователя НЕТ требований по отводу высоковольтного импульса в паспорте.

Еще раз - что это за "требование по отводу высоковольтного импульса".

Как оно выглядит - пример в студию.

6 минут назад, pokos сказал:

А также, чем ГОСТ Р 51317.4.2 -99 отличается от EN 61000-4-5. И посмотреть назад в теме, о чём был мой разговор с товарищем Plain, найдя в тексте слово "разряд".

Тебе конкретно про EN 61000-4-5, он же ГОСТ IEC 61000-4-5-2017.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...