Перейти к содержанию
    

Поиск схемы Тиристного АВРа

Доброго всем дня

Я прошу прощения за вопрос, да понимаю может я не в том разделе создал тему

Кто-либо уже перерисовывал чертежи с заводской версией или сами собирал Тиристорного устройства автоматического ввода резерва (АВРТ), Static Transfer Switch (STS)

Просто интересует собрать, но нормальную рабочую схему не могу найти
Изменено пользователем Mr.Maf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Этот девайс называется "статический переключатель", а не "тиристорный АВР". Штука специфическая, при неправильном использовании от неё больше проблем, чем пользы. И, главное, не нужно пытаться заменять ею классический АВР. Кто пытался, потом плакали и заменяли на АВР, в котором коммутация выполнялась контакторами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 23.06.2024 в 07:11, tonyk_av сказал:

Этот девайс называется "статический переключатель", а не "тиристорный АВР". Штука специфическая, при неправильном использовании от неё больше проблем, чем пользы. И, главное, не нужно пытаться заменять ею классический АВР. Кто пытался, потом плакали и заменяли на АВР, в котором коммутация выполнялась контакторами.

Доброго Вам дня. Прошу прощения за долгий ответ. При много благодарен Вам за ответ.

Как раз хотели заменить

Если Вас не затруднит можете объяснить  " от неё больше проблем, чем пользы" в чем именно ?

Или где можно почитать

 

В интернете говориться, какая хорошая вещь, но дорогая (

Или проблема в перефазировке вводов?

 

С Уважением

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 hours ago, Mr.Maf said:

Как раз хотели заменить

Зря.

7 hours ago, Mr.Maf said:

" от неё больше проблем, чем пользы" в чем именно ?

Почитайте про модель сети с точки перенапряжений. У Шнейдер электрик были на эту тему хорошие методички, поищите. У буржуев это лежит в основе их стандартов. Если по простому: у вас нежная электроника стоит до всяких цепей защиты от перенапряжений. STS хорошо работают, когда стоят непосредственно перед оборудованием после всех ОПН, грубо говоря, в розетке после третьей ступени ограничения перенапряжений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...