Mr.Maf 0 22 июня Опубликовано 22 июня (изменено) · Жалоба Доброго всем дня Я прошу прощения за вопрос, да понимаю может я не в том разделе создал тему Кто-либо уже перерисовывал чертежи с заводской версией или сами собирал Тиристорного устройства автоматического ввода резерва (АВРТ), Static Transfer Switch (STS) Просто интересует собрать, но нормальную рабочую схему не могу найти Изменено 22 июня пользователем Mr.Maf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 47 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба Этот девайс называется "статический переключатель", а не "тиристорный АВР". Штука специфическая, при неправильном использовании от неё больше проблем, чем пользы. И, главное, не нужно пытаться заменять ею классический АВР. Кто пытался, потом плакали и заменяли на АВР, в котором коммутация выполнялась контакторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Maf 0 21 июля Опубликовано 21 июля · Жалоба В 23.06.2024 в 07:11, tonyk_av сказал: Этот девайс называется "статический переключатель", а не "тиристорный АВР". Штука специфическая, при неправильном использовании от неё больше проблем, чем пользы. И, главное, не нужно пытаться заменять ею классический АВР. Кто пытался, потом плакали и заменяли на АВР, в котором коммутация выполнялась контакторами. Доброго Вам дня. Прошу прощения за долгий ответ. При много благодарен Вам за ответ. Как раз хотели заменить Если Вас не затруднит можете объяснить " от неё больше проблем, чем пользы" в чем именно ? Или где можно почитать В интернете говориться, какая хорошая вещь, но дорогая ( Или проблема в перефазировке вводов? С Уважением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 47 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба 7 hours ago, Mr.Maf said: Как раз хотели заменить Зря. 7 hours ago, Mr.Maf said: " от неё больше проблем, чем пользы" в чем именно ? Почитайте про модель сети с точки перенапряжений. У Шнейдер электрик были на эту тему хорошие методички, поищите. У буржуев это лежит в основе их стандартов. Если по простому: у вас нежная электроника стоит до всяких цепей защиты от перенапряжений. STS хорошо работают, когда стоят непосредственно перед оборудованием после всех ОПН, грубо говоря, в розетке после третьей ступени ограничения перенапряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться