Mr.Maf 0 June 22, 2024 Posted June 22, 2024 (edited) · Report post Доброго всем дня Я прошу прощения за вопрос, да понимаю может я не в том разделе создал тему Кто-либо уже перерисовывал чертежи с заводской версией или сами собирал Тиристорного устройства автоматического ввода резерва (АВРТ), Static Transfer Switch (STS) Просто интересует собрать, но нормальную рабочую схему не могу найти Edited June 22, 2024 by Mr.Maf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 80 June 23, 2024 Posted June 23, 2024 · Report post Этот девайс называется "статический переключатель", а не "тиристорный АВР". Штука специфическая, при неправильном использовании от неё больше проблем, чем пользы. И, главное, не нужно пытаться заменять ею классический АВР. Кто пытался, потом плакали и заменяли на АВР, в котором коммутация выполнялась контакторами. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mr.Maf 0 July 21, 2024 Posted July 21, 2024 · Report post В 23.06.2024 в 07:11, tonyk_av сказал: Этот девайс называется "статический переключатель", а не "тиристорный АВР". Штука специфическая, при неправильном использовании от неё больше проблем, чем пользы. И, главное, не нужно пытаться заменять ею классический АВР. Кто пытался, потом плакали и заменяли на АВР, в котором коммутация выполнялась контакторами. Доброго Вам дня. Прошу прощения за долгий ответ. При много благодарен Вам за ответ. Как раз хотели заменить Если Вас не затруднит можете объяснить " от неё больше проблем, чем пользы" в чем именно ? Или где можно почитать В интернете говориться, какая хорошая вещь, но дорогая ( Или проблема в перефазировке вводов? С Уважением Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 80 July 22, 2024 Posted July 22, 2024 · Report post 7 hours ago, Mr.Maf said: Как раз хотели заменить Зря. 7 hours ago, Mr.Maf said: " от неё больше проблем, чем пользы" в чем именно ? Почитайте про модель сети с точки перенапряжений. У Шнейдер электрик были на эту тему хорошие методички, поищите. У буржуев это лежит в основе их стандартов. Если по простому: у вас нежная электроника стоит до всяких цепей защиты от перенапряжений. STS хорошо работают, когда стоят непосредственно перед оборудованием после всех ОПН, грубо говоря, в розетке после третьей ступени ограничения перенапряжений. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...