injener 3 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Речь о честном двуполярном питании, которое не делается из однополярного посредством ёмкостного делителя и не равно ему. Т.е. раздельные трансформаторы, выпрямители? Для ветряка 250 кВт сомнительное решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба On 5/4/2024 at 9:11 AM, injener said: Так это же и есть по сути три однофазных полумостовых инвертора, у которых общий ноль - средняя точка. Вопрос в том, что не удается стабилизировать напряжение, т.к. нагруженная фаза просаживает напряжение на конденсаторах из-за возникающего тока нуля Вот и я не пойму, что там может не получаться. Тебе 4-я нога стабилизации для чего? Чтобы напруга на кондючках не болталась. И, кстати, мы тут, конечно, экстрасенсы могучие, умеем лечить геморрой по фото. Но ты ведь даже ни одной картинки не прислал. А лечить геморрой по переписке только Гиратор может - он самый сильный. К сожалению, его забанили. On 5/4/2024 at 1:02 PM, injener said: Т.е. раздельные трансформаторы, выпрямители? Для ветряка 250 кВт сомнительное решение Как раз, для 250 кВт - самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться