Worldmaster 0 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильный способ организации PLL с разными частотыми на выходе? Есть корка Pll. Но она всегда перезатирает новые настройки. А от одной вроде не получается сгенерить два разных сигнала. Неужели нужно велосипедить свой делитель?? Может есть решение?? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tren359 2 30 января Опубликовано 30 января (изменено) · Жалоба Здравствуйте. На выходе CLKOUTD можно получить частоту только путем деления частот CLKOUT или CLKIN. Т.е. при частоте CLKOUT 20 МГц и CLKIN 50 МГц, вы не сможете получить 105 МГц на выходе CLKOUTD никак. Также имейте ввиду, что PLL основан на внутреннем генераторе, частота которого плывёт от температуры. Изменено 30 января пользователем tren359 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба On 1/30/2024 at 10:41 AM, tren359 said: PLL основан на внутреннем генераторе, частота которого плывёт от температуры но его частота (через делитель) привязывается к опорной частоте (как правило - стабилизированной кварцем) и постоянно подстраивается к ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 2 часа назад, Worldmaster сказал: Может есть решение?? У вас остальные PLL заняты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Так и существует какое нибудь решение то?? Пилить свой делитель чтоли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tren359 2 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 24 минуты назад, Worldmaster сказал: Так и существует какое нибудь решение то?? Если нужны частоты именно 20 и 105 МГц, то можно использовать 2 ядра PLL. Или, если есть возможность, используйте вместо 105 МГц 100 или 120 - тогда можно будет получить из одной: более высокую назначаете на выход CLKOUT, а более низкую - на CLKOUTD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба В 30.01.2024 в 13:31, tren359 сказал: Если нужны частоты именно 20 и 105 МГц, то можно использовать 2 ядра PLL. А как?? Он же при формировании замещает файлы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tren359 2 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 1 час назад, Worldmaster сказал: А как?? Он же при формировании замещает файлы Так измените названия файла и модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба В 30.01.2024 в 15:36, tren359 сказал: Так измените названия файла и модуля. О .. и правда. Как я сам не догадался. Спасибо ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться