zheka 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 (изменено) · Жалоба Друзья, закон Ома знаю, считать умею, таблицы толщин провода в зависимости от тока в сети есть, но.... Двигатель дорогой (шпиндель с автосменой инструмента), частотник к нему дорогой , хочу знать наверняка, дабы из-за собственной неопытности не натворить делов. Итак, 3-фазный двигатель, 3.5 кВт, 4-полюсный, питается от частотника, преобразовывающего 220 вольт в 380 вольт, частота до 1000 Герц. Производитель пишет про ток потребления 9.5 Ампер. Если я возьму провода питания двигателя и питания собственно частотника по 2.5 мм.кв (есть такой медный кабель необходимой длины), я могу быть уверен в том, что проблем не будет. Нужно ли при такой мощности экранировать кабель, идущий от частотника к двигателю? Там есть заземляющий контакт, так может взять экранированный кабель и по экрану пустить заземление? Изменено 23 января, 2023 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба В инструкции к частотнику написаны и сечения и как заземления вести, нужен или нет моторный дроссель, в зависимости от расстояния до двигателя. Вообще странновато, что 3,5кВт от одной фазы. Обычно мощности выше 2 кВт уже питание частотника 380В, без вариантов. И кстати, частотник если 220В, то он не преобразует в 380В, он делает трехфазные 220В, и мотор соединяется треугольником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 1 minute ago, mitya1698 said: В инструкции к частотнику написаны и сечения и как заземления вести, Инструкция на китайском, в виде графического файла, так что не переведешь. И похоже нет в ней этой информации. Китайцу написал, но они новый год свой сейчас наверное, ответа ждать придется долго. А подключить хочется, благо в инструкции, хоть она и на китайском, схема понятная. 3 minutes ago, mitya1698 said: Обычно мощности выше 2 кВт уже питание частотника 380В, без вариантов. У китайцев от 5ти. Мой частотник https://aliexpress.ru/item/1005004402063065.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.72ca4aa6lf9hxy&sku_id=12000029048915268 4 кВт. 3 minutes ago, mitya1698 said: нужен или нет моторный дроссель, А я стыдился с вопросом сюда лезть, спасибо что указали на этот момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба ну смотрите для асинхронника Instart Модель Ток АВ (А) Ток контактора (A) Силовой кабель питающей цепи (мм2) Силовой кабель выходной цепи (мм2) Кабель цепи управления (мм2) VCI-G4.0-4B 16 16 3*4.0 3*4.0 1 4 кВт Если длина больше 50м, то нужен моторный дроссель. Ну и снижение частоты ШИМ. Кабель надо 4 провода, с заземлением, отдельным проводником, экранирование сильно улучшит ЭМИ. Это трехфазный, если однофазный, то сечение 2*6 думаю входное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, zheka сказал: Нужно ли при такой мощности экранировать кабель, идущий от частотника к двигателю? Там есть заземляющий контакт, так может взять экранированный кабель и по экрану пустить заземление? Экран обязателен, но земля отдельным проводом. По экрану ни в коем случае ток не пускать! Для 800Вт хватило 4x0.5мм2, но у меня длина около 2м. https://aliexpress.ru/item/4000443856243.html Многожильный с силиконовой изоляцией, допускает в разы больше циклов сгибания, чем с ПВХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mitya1698 said: Если длина больше 50м, Точно метров? Не опечатка? У меня планируется 3-3.5 метра 1 hour ago, mitya1698 said: Кабель надо 4 провода, с заземлением, отдельным проводником, экранирование сильно улучшит ЭМИ. То есть заземляющий провод одним концом к мотору, другим к частотнику. Оплетку экрана - со стороны мотора оставляем как есть, а со стороны частотника куда цеплять? Следующий вопрос - продавец четко указывает, что входное напряжение однофазное. А на картинке схема под трехфазное питание. Как подключать? Если мне китаец раньше не ответит. Хотя может эта картинка для 380 вольтового варианта, я заказал 220 вольтовый, он еще не пришел. Изменено 23 января, 2023 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 2 hours ago, zheka said: Инструкция на китайском, в виде графического файла, так что не переведешь. Google lens умеет переводить с катринки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, xvr said: Google lens умеет переводить с катринки Спасибо, воспользуюсь. А на инвертор я таки нашел инструкцию https://cnczavod.ru/uploads/docs/BEST-FC300-manual-rus.pdf (вдруг кто, нуждающийся, поиском сюда забредет ) Инструкция подробнейшаяя, но про "моторный дроссель" ни слова. Может это как-то по другому обозначается (к тому же перевод документа, судя по всему, автоматический). Написано только, что максимальная длина кабеля чуть ли не 500 метров, для частотников выше 4 квт в малошумном режиме 100 метров. В общем, для моих 3-4 метров моторный дроссель наверное не нужен, я правильно понимаю? Изменено 23 января, 2023 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Да для коротких кабелей не нужны Сечения кабелей нашлось? А как точно у вас модель называется, по ней будет ясно что на входе она ждет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, mitya1698 said: Да для коротких кабелей не нужны Сечения кабелей нашлось? написано, в инструкции, что не менее, чем указано приложении. Приложения нет. Будем искать. P.S. К шпинделю прилагается разъем с контактами в виде косо обрезанных трубок. Измерил трубку - в нее влезет сечение не более 4.5 мм.кв. Так что куплю 4 мм.кв (с учетом неплотности провода и допуска на пайку и будет мне счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 4кв.мм. нормально по аналогам если судить. В 23.01.2023 в 13:01, rloc сказал: Для 800Вт хватило 4x0.5мм2, какие 800Вт , автор про 4.5кВт речь ведет! А как точно у вас модель называется, по ней будет ясно что на входе она ждет Если FC300-4.5-T2, тогда 220 на вход на На R и S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, mitya1698 said: на На R и S У меня 220 вольтовая версия, в мануале про питание пишут так "RST (LN)", то есть на однофазной версии L и N Вопрос - экран со стороны частотника куда-нить подключать? В низковольтных цепях обычно к земле подключаю, а тут есть вывод заземления. И провод заземляющий, к нему подключенный. https://aliexpress.ru/item/1005003311535699.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3c604aa6QZ77sK&sku_id=12000026577381507 А шпиндель неплох - проверил биения индикатором - 2-3 микрона. Дешевизна без видимых причин (при отсутствии плохих отзывов) удивляла первоначально. Среди возможных причин - не 4 подшипника а 3 (но керамические, все честно), отсутствие продувки конуса воздухом, несовместимость с векторными частотниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Только что, zheka сказал: Вопрос - экран со стороны частотника куда-нить подключать? К нейтрали розетки 220/380В. У частотника нейтраль может подключаться к корпусу, но не обязательно, тогда в обход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба FC300-4.5-T2 Такая ? Экран на PE В 23.01.2023 в 19:44, rloc сказал: К нейтрали розетки 220/380В Ни в коем случае! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, mitya1698 сказал: Экран на PE Да, ошибся. То, что желто-зеленым проводом обычно ведут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться