k155la3 27 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, ElectroDOZ сказал: (24 В звездой, а 0V/GND шиной с "транзитными" участками). 0В GND отдельны не соединяются( пробовал соединять не дало эффекта), БП на серво отдельный ! БП на ПЛК отдельный! линейка - линейный оптический энкодер и на линейкий свой БП 5В! Возможно помехи воздействуют на участки "транзита". 3 часа назад, Plain сказал: . . . . Показывайте, как, чем и какой длины соединены общие провода всех коробок. Попробуйте сигнал от энкодера (ТТЛ 5В) подвести к контроллеру 2 проводами (витая пара), те сигнальный от энкодера и 0V (от клеммы энкодера). К тому-же, многое зависит что и по какой "топологии", длине, идет в коробах/каналах вместе с Вашими "сигнальными" линиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба On 11/14/2022 at 11:33 PM, ElectroDOZ said: имеется линейка ТТЛ уровня на выходе ABZ выпаял у ПЛК резистор 2.4k и сменил на 100ом, для того чтобы входы воспринимали сигнал ТТЛ Что такое "сигнал ТТЛ" в вашем случае? Опишите гарантированный размах напряжения и допустимую величину нагрузки. Сопротивление 100 Ом надо увеличить до максимально возможного значения, при котором ваш "сигнал ТТЛ" все еще будет устойчиво восприниматься. Между входом X0 и общим S/S надо добавить резистор как можно меньшего сопротивления, настолько низкоомный, насколько позволяет нагрузочная способность вашего "сигнала ТТЛ". Резистор 1к можно зашунтировать конденсатором. Величину конденсатора в первом приближении можно выбрать так. Предположим, минимальная длительность импульса или паузы на входе составляет t (микросекунд). Тогда емкость конденсатора может быть до C = t/(5*R), где С - емкость в нанофарадах, а R = 1 килоом. Это не точный расчет, он годится для примерной оценки макс. величины С, при котором схема еще будет работать. Если не поможет, то придется вернуть на место резистор 2.4к и разгонять сигнал до 24В на передающем конце. При помощи транзистора, например. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, =AK= сказал: . . . .Если не поможет, то придется вернуть на место резистор 2.4к и разгонять сигнал до 24В на передающем конце. При помощи транзистора, например. Вообще, насколько помню, сигналы от датчиков позиционирования передаются с максимальными "средставми защиты", в частности диф. сигналом и экранирование. На "линейках" видел, штатный их кабель в "бронешланге" идет до самого контроллера, без клеммников итд. Цена ошибки-сбоя при позиционировании может быть очень дорогой, в чпу инструмент может въехать в заготовку не для снятия слоя, а "посередине". Как минимум кирдык инструменту. Так что ТС не стоило бы (IMHO) экономить на копеечных деталях, а поставить пару-четверку дифф. приемников-передатчиков на сторонах энкодера и PLC. И, предположительно, навсегда забыть о проблеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, k155la3 said: Так что ТС не стоило бы (IMHO) экономить на копеечных деталях, а поставить пару-четверку дифф. приемников-передатчиков на сторонах энкодера и PLC. И, предположительно, навсегда забыть о проблеме. Ага, учитывая что его привод китайский и из него действительно выходит "голый" ТТЛ. Дичь дичайшая. Совет, по-моему, это лучшее, что можно сделать. В более-менее приличных девайсох именно так и делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться