nanorobot 6 18 июня, 2022 Опубликовано 18 июня, 2022 · Жалоба Сбоит пректируемое устройство на STM32F401RET6. Теоретическому осмыслению сбои не поддаются. Пытаюсь отследить причину с помощmю JLink. Но при подключенном JLink сбои не наблюдаются. Даже при отсутствии коннекта, просто присоединен кабель к разъему SWD. Пробовал подтягивать ножки SWD к земле и к +3.3V. Включаал и выключал на пинах SWDIO и SWCLK альтернатвный режим 0( SWD) - не помогает. Только подключенный JLink.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 18 июня, 2022 Опубликовано 18 июня, 2022 · Жалоба On 6/19/2022 at 1:32 AM, nanorobot said: Только подключенный JLink.. Проверьте, оставив только землю и питание, например. В итоге оставить только землю. Отключите JLINK от usb, тоже сравнив что поменялось. Проблема наверняка чисто схемотехническая, что-то с питанием или разводкой цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 18 июня, 2022 Опубликовано 18 июня, 2022 · Жалоба On 6/19/2022 at 3:47 AM, Forger said: On 6/19/2022 at 3:47 AM, Forger said: Проверьте, оставив только землю и питание, например. В итоге оставить только землю. Отключите JLINK от usb, тоже сравнив что поменялось. Проблема наверняка чисто схемотехническая, что-то с питанием или разводкой цепей. Да так и делаю, либо оба к земле, либо оба к плюсу, ну или я Вас не понял.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 18 июня, 2022 Опубликовано 18 июня, 2022 · Жалоба Я имею ввиду способ локализации проблемы - отключать цепи по не-многу, сравнивая разницу. Да, это - колхозный метод, но и подобное поведение платы - тоже весьма нетипичное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 июня, 2022 Опубликовано 18 июня, 2022 · Жалоба А в чем суть сбоя-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 18 июня, 2022 Опубликовано 18 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 6/19/2022 at 4:37 AM, adnega said: А в чем суть сбоя-то? Громоздко.. Суть сбоя сложно описать не описывая детально работу устройства.. Работает не так как планировалось. Иногда.. Изменено 18 июня, 2022 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 июня, 2022 Опубликовано 18 июня, 2022 · Жалоба По-вашему сбоит программа или железо? Напишите простецкую мигалку диодом - тоже сбоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба 11 минут назад, nanorobot сказал: Громоздко.. Суть сбоя сложно описать не описывая детально работу устройства.. Работает не так как планировалось. Иногда.. Так "не описывая детально", на какой-то сотой итерации, сбой пропадет, и причина будет неизвестна. Неизвестно будет также, не вылезет ли косяк через некоторое время у заказчика или на серийном устройстве. Особенно если работаете без SVN или хотябы хранением резервных копий. Проверьте наличие сбоя для версий кода Release и Debug Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 (изменено) · Жалоба этап мигалки пройден давно. К плате подключается по SPI до четырех слейвов, которые могут получать от мастера команду пуск или стоп и набор параметров. По получении команды пуск, слейв производит самотестирование и в в случае успешного исхода переходит в состояние пуск. Состояния всех слейвов опрашиваются мастером. Слейвы одинаковые. Пуск стоп одновременный, параметры могут отличаться. Иногда четвертый слейв не запускается, но и не содержит ошибки самотестирования, то есть причина неизвестена. если отключить слейв номер 2 все остальные слейвы запускаются/останавливаются без проблем.. Связь со слейвами с CRC, ошибок связи нет ..как то так .. По Изменено 19 июня, 2022 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба 33 минуты назад, nanorobot сказал: . . . К плате подключается по SPI до четырех слейвов, .... Это все на одном канале SPI ? если так, я бы промониторил лог. анализатором, нет ли накладки сигналов ~CS которые идут на slave. Нужно убедиться, что нет одновременного выставления CS или даже их перекрытия. И что означает "одновременный" ? SPI (вроде штатно) не работает в "вещательным" режиме. Если "ошибок связи нет", то незапуск какого-либо слейва - его личное интимное дело. С ним и разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба On 6/19/2022 at 6:06 AM, k155la3 said: Это все на одном канале SPI ? если так, я бы промониторил лог. анализатором, нет ли накладки сигналов ~CS которые идут на slave. Нужно убедиться, что нет одновременного выставления CS или даже их перекрытия. И что означает "одновременный" ? SPI (вроде штатно) не работает в "вещательным" режиме. Если "ошибок связи нет", то незапуск какого-либо слейва - его личное интимное дело. С ним и разбираться. "одновременный" в данном случае имеется в виду от одного нажатия кнопки. связь разумеется разделена во времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, nanorobot сказал: "одновременный" в данном случае имеется в виду от одного нажатия кнопки. связь разумеется разделена во времени Насколько я понял, суть сбойной ситуации - незапуск какого-либо из слейвов (иногда) по неизвестной причине. При отключении слейва "2" сбоя не наблюдается. Гипотеза 1: - аппаратно что-то не так на шине SPI по причине "перегрузки" шины или нештатной работы слейв(ов) или мастера. - схема соединения мастер-слейвы, а также питание. Наличие блокировочных конденсаторов. Гипотеза 2: - что-либо программное на стороне мастера, например при отключении "2" уменьшается время цикла-опроса всех слейвов. итд, версии до бесконечности. Измените в больше-меньше тайминги, а может и частоту SCK SPI. Косяк в обмене данными со слейвом - в мастере портятся данные, которые планируется отсылать на слейв. При этом дефектные данные до слейва доходят с правильной CRC. Но он их не понимает и входит в ступор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба В 19.06.2022 в 03:25, nanorobot сказал: Иногда четвертый слейв не запускается, но и не содержит ошибки самотестирования, Может, параметры ему приходят некорректные? Есть возможность получить расширенный лог от слейва? Мол, "это протестировал - ок", "и это протестировал - ок", "запускаю на 0 секунд". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 6/19/2022 at 1:19 PM, adnega said: Видимо в некоторых исходных описаниях я был неточен / неправ. Похоже все таки дело со связью. Разрезал линии MOSI, MOSI, SCK - в разрывы запаял резисторы 43 Ома. В первом приближении все работает. Всем спасибо. PS: частота SCK 5 МГц Изменено 19 июня, 2022 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 июня, 2022 Опубликовано 19 июня, 2022 · Жалоба On 6/19/2022 at 2:30 PM, nanorobot said: частота SCK 5 МГц А OSPEED в настройках пинов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться