Anton1090 0 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба Всем доброго дня! В оборудовании СКУД (Система контроля и управления доступом) выбрал терминал доступа в инструкции которого источник питания 12в DC указан импульсный. Планировалось запитать от одного РИПа (Резервный источник питания) терминал и электромагнитный замок ( "+" через реле терминала). Производитель говорит что это невозможно и работать так не будет. В связи с этим возникли следующие вопросы: 1. Может ли конечный потребитель корректно работать только от импульсного РИПа? (По опыту работы тех. поддержка производителя может давать резкие заявления, не имеющие отношение к реальности). 2. Есть ли разница для конечного потребителя импульсный это РИП или трансформаторный? 3. Если в.2 актуален. Возникнет ли какая-то разница для электромагнитного замка при запитывании от импульсного/трансформаторного РИПа? 4. Гипотетически где может возникнуть проблема при запитывании электромагнитного замка и терминала от одного источника? (Реле на терминале изолированно от питания на терминале). Есть достаточный опыт в монтаже/проектировании СКУДа, этому вопросу не уделял никогда внимания и все работало корректно. Но данный вопрос не дает покоя, начал копаться в интернетах, большая часть производителей РИПов вообще не указывает тип преобразования тока. По электромагнитным замкам аналогично не нашел никакой информации относительно предпочтительного типа РИПа. Рассматриваемый терминал: Hikvision DS-K1T607PEF; РИП: Болид РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS). (его тип производитель уточнит в течении дня). Заранее благодарю за ответы и извиняюсь за возможно глупые вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба Чисто в теории максимум, что может произойти при питании от одного источника питания- терминал сбросится в момент срабатывания замка (если мощности блока питания не хватит). Импульсный, трансформаторный в данном случае не важно. Трансформаторные шумят меньше, но это в измерительных схемах актуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба В СКУД не рекомендуют питать замки и контроллеры от одной линии, при размыкании электромагниты дают нехилый выброс по напряжению, нужно ставитиь варистор или стабилитрон для защиты. Точнее следует смотреть схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба 09.09.2021 в 14:05, Anton1090 сказал: 1. Может ли конечный потребитель корректно работать только от импульсного РИПа? В теории ему должно быть все равно при условии, что другой источник обеспечивает необходимые напряжение, ток, уровень пульсаций и имеет необходимую перегрузочную способность. 09.09.2021 в 14:05, Anton1090 сказал: Есть ли разница для конечного потребителя импульсный это РИП или трансформаторный? Для конечного потребителя разница только в стоимости - трансформаторный нынче уже стал дороже аналогичного по характеристикам импульсного. 09.09.2021 в 14:05, Anton1090 сказал: Возникнет ли какая-то разница для электромагнитного замка при запитывании от импульсного/трансформаторного РИПа? Теоретически - нет. Практически - при разумной перегрузке выход трансформаторного источника просаживается, импульсный перезапускается. 09.09.2021 в 14:05, Anton1090 сказал: Гипотетически где может возникнуть проблема при запитывании электромагнитного замка и терминала от одного источника? Если вдруг что-то сломается или не сработает - производитель все стрелки переведет на вас. И суд встанет на его сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба Без конкретных схем тут разговаривать не о чем. Даже сам внятно не объяснил, что хочешь делать, а уж о том, что там наворотил производитель - и подавно ничего не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 54 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 09.09.2021 в 14:05, Anton1090 сказал: 2. Есть ли разница для конечного потребителя импульсный это РИП или трансформаторный? Есть. В вашем случае (коммутация мощной нагрузки) импульсник с очень большой вероятностью уйдет в откл. либо надо брать в 2 раза более мощный, ну или ставить батарею конденсаторов. В случае трансформатора можно взять 20% запас. 22 часа назад, San66 (albor) сказал: при размыкании электромагниты дают нехилый выброс по напряжению, нужно ставитиь варистор или стабилитрон для защиты. Для этого всегда ставили диоды в обратной полярности к ист. тока, а если их не поставить, то и 100мА релюшка перезагрузит все, что угодно... 22 часа назад, San66 (albor) сказал: В СКУД не рекомендуют питать замки и контроллеры от одной линии От одной линии- да, но источник питания может быть один. Изменено 21 сентября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба Еще наблюдал прикольный эффект с турникетами. Для питанияСКУД стояли импульсники одной неплохой тайваньской фирмы с защитой от превышения выходного напряжения. Всё бы хорошо, но БП регулярно уходил в даун, лечилось перезагрузкой. Оказалось, что когда турникет открывается и человек через него проходит, то встроенный электромотор р.аботает в генераторном реживе и иподкидывает напряжение на выходе БП выше порога защиты (другой нагрузки то нету), выречилось установкой последовательного диода. Обычный трансформаторный такое бы пережил наверное поспокойнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 54 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба 04.10.2021 в 11:51, San66 (albor) сказал: то встроенный электромотор р.аботает в генераторном реживе и иподкидывает напряжение на выходе БП выше порога защиты Это говорит о квалификации разработчиков, коли не сделали даже блокировку обратного напряжения движка. Подобное часто встречал в 3Д принтерах, начинаешь двигать Z ось руками и там все прямо "оживает" при отключенном БП ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться