Здравствуйте!

На частотнике иногда выскакивает FAULT событие по превышению тока силовых ключей в импульсе(реже 1 раза в сутки). Частотник блокируется.  Обратной связи от частотника к управляющему устройству нет. Управляющее устройство не знает что частотник не работает и не может его перезагрузить.

Надо как-то обрабатывать FAULT на стороне частотника. Как должен работать такой обработчик чтоб не спалить электромотор и не спалить силовой модуль, в случае неполадок на стороне электромотора? И автоматически перезапускать частотник если срабатывание было ложным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В преоб частоты (ПЧ), как правило, имеется реле, которое может быть запрограммировано на сооветствующее событие. Замыкание его контактов, или размыкание, как удобно, сообщат вашему устройству об остановке. Так же должны быть параметры, устанавливающие реакцию ПЧ на соответствующее событие. Найдите руководство по эксплуатации (manual) и почитайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В устройстве нет входа которое бы могло принять сигнал аварии частотника. В устройстве нет выхода, через который можно перезапустить частотник.

Частотник самодельный. Руководства нет.

 

Мне надо запрограммировать обработчик чтоб сбросить аппаратную защиту частотника по превышению импульсного тока силового модуля.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Слесарь сказал:

Частотник самодельный. 

Тогда вопросы к разработчику.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Быть может перед сбросом ошибки на стороне частотника надо как-то программно протестировать нагрузку, дать в нагрузку какой-то небольшой ток чтоб определить нет ли КЗ или межвиткового в обмотках электромотора?

 

Как тестить на КЗ с помощью ШИМ контроллера и силового модуля? Можно ли пускать одиночные импульсы в короткозамкнутую нагрузку ПЧ ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По питанию частотника должны стоять стандартные защиты - максимальная токовая ("тепловая", с задержкой) и токовая отсечка (мгновенное отключение по достижению тока уставки). Питание частотника дб через автомат. Это защита от дыма и искр в случае выхода из строя как частотника, так и двигателя, по длительной перегрузке на "рабочем" токе или по КЗ. Если оно есть, и правильно просчитаны тип защиты, кривая МТЗ и значения уставок - то все должно ограничиться выбиванием автомата.

В частотнике эти защиты должны быть реализованы "программно-аппаратно". В "нонейм" девайсе есть датчики тока ?

Поставьте вместо "подозреваемого" девайса любую подменку из "среднего класса" с хорошей диагностикой.

"Пробить" на КЗ может как двигатель, так и сам "ноунейм" девайс, и кто из них ху - сложно определить, кто автор FAULT.

Или вообще, "пришло" как помеха или по питанию.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Выбивание автомата не подходит, так как частотник тем более сам не перезапустится. Есть типовой контроль фазного тока честотника на базе резистора в цепи отрицательной шины питания силового модуля и АЦП внутри контроллера частотника. Но этот датчик тока не всегда помогает, так как недостаточно быстрый, по этому в контроллере предусмотрена быстрая аппаратная защита выключающая ШИМ выходы, которую и надо правильно сбрасывать, переводить в рабочее состояние после срабатывания.

 

Ну пускай перегрузка. Была перегрузка и кончилась. Надо сделать так чтоб частотник после воздействия перегрузки сам аккуратно восстанавливался и начинал снова работать. Как понимаю, надо снимать защиту и аккуратно прощупывать выходы частотника на предмет замыкания на землю или межфазного замыкания. Можно ли проверить выходы частотника подавая контроллером одиночные импульсы в нагрузку? Или как проверяются выходы и нагрузка в нормальных частотниках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Слесарь сказал:

Есть типовой контроль фазного тока честотника на базе резистора в цепи отрицательной шины питания силового модуля и АЦП внутри контроллера частотника. Но этот датчик тока не всегда помогает, так как недостаточно быстрый

Датчик тока должен стоять в фазном проводе на выходе, так можно измерять ток верхнего и нижнего ключа. А Ваша схема, как я понял, контролирует ток нижнего ключа или обоих, если открвваются одновременно.

Сигнал с датчика тока подается на АЦП и параллельно на компараторы для уменьшения времени реакции защиты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Верхний-нижний ключи не могут открыться одновременно, это закрыто на аппаратном уровне.

У меня контролируется ток силового модуля.

Сигнал датчика тока подается на АЦП для программной оценки тока и на вход fault контроллера для аппаратной защиты от перегрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Аппаратная защита реализована через контроллер? На мой взгляд, управление должно быть реализовано на жёсткой логике, контроллер должен "помогать".

Аппаратная защита должна работать с ограничением тока (в Вашем случае) как в блоках питания. Тогда ПЧ не будет уходить в отключение состояние.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С ограничением тока в частотнике делать защиту наверное нельзя, сделано чтоб в случае превышения максимального импульсного тока все выходы частотника выключались до поступления команды сброса защиты.

Аппаратная защита в специализированном для частотников контроллере. Там как понимаю и есть жесткая логика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

49 minutes ago, Слесарь said:

Аппаратная защита в специализированном для частотников контроллере. Там как понимаю и есть жесткая логика.

Чет темните.
Не бойтесь, скажите на чем сделан интвертер.
Эти схемы всем известны:

image.thumb.png.b1a04c2a11653050b7bb0f0ac4d7d779.png 

Тайм-аут до следующей автоматической  попытки включения при КЗ зависит от спецификаций  конденсаторов и транзисторов. 
В принципе инвертер может постоянно втыкать в КЗ при соблюдении достаточной паузы.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

PIC18F2431 + IRAMS10UP60A

Когда инвертор втыкать в КЗ может для начала как-то протестить нагрузку, а потом включать вращение фаз?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, Слесарь said:

PIC18F2431 + IRAMS10UP60A

Когда инвертор втыкать в КЗ может для начала как-то протестить нагрузку, а потом включать вращение фаз?

У вас же short-circuit rated IGBT выдерживающий 10 мкс жесточайшего КЗ.
Настройте только свой шунт, компаратор и PIC чтоб они не проморгали эти 10 мкс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Максимальный пиковый фазный ток < 100 ms, 15A.

У меня нет проблемы отследить пиковый ток, у меня проблема что после прохождения пикового тока частотник перестает работать, надо передергивать сетевое питание. Мне надо чтоб автоматически перезапускался. Надо ли как-то тестировать нагрузку перед тем как перезапустить частотник? То есть, поблизости не будет оператора, надо чтоб частотник безопасно сам перезапускался в случае возникновения таких проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...