Слесарь 9 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте! На частотнике иногда выскакивает FAULT событие по превышению тока силовых ключей в импульсе(реже 1 раза в сутки). Частотник блокируется. Обратной связи от частотника к управляющему устройству нет. Управляющее устройство не знает что частотник не работает и не может его перезагрузить. Надо как-то обрабатывать FAULT на стороне частотника. Как должен работать такой обработчик чтоб не спалить электромотор и не спалить силовой модуль, в случае неполадок на стороне электромотора? И автоматически перезапускать частотник если срабатывание было ложным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба В преоб частоты (ПЧ), как правило, имеется реле, которое может быть запрограммировано на сооветствующее событие. Замыкание его контактов, или размыкание, как удобно, сообщат вашему устройству об остановке. Так же должны быть параметры, устанавливающие реакцию ПЧ на соответствующее событие. Найдите руководство по эксплуатации (manual) и почитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба В устройстве нет входа которое бы могло принять сигнал аварии частотника. В устройстве нет выхода, через который можно перезапустить частотник. Частотник самодельный. Руководства нет. Мне надо запрограммировать обработчик чтоб сбросить аппаратную защиту частотника по превышению импульсного тока силового модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Слесарь сказал: Частотник самодельный. Тогда вопросы к разработчику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Быть может перед сбросом ошибки на стороне частотника надо как-то программно протестировать нагрузку, дать в нагрузку какой-то небольшой ток чтоб определить нет ли КЗ или межвиткового в обмотках электромотора? Как тестить на КЗ с помощью ШИМ контроллера и силового модуля? Можно ли пускать одиночные импульсы в короткозамкнутую нагрузку ПЧ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба По питанию частотника должны стоять стандартные защиты - максимальная токовая ("тепловая", с задержкой) и токовая отсечка (мгновенное отключение по достижению тока уставки). Питание частотника дб через автомат. Это защита от дыма и искр в случае выхода из строя как частотника, так и двигателя, по длительной перегрузке на "рабочем" токе или по КЗ. Если оно есть, и правильно просчитаны тип защиты, кривая МТЗ и значения уставок - то все должно ограничиться выбиванием автомата. В частотнике эти защиты должны быть реализованы "программно-аппаратно". В "нонейм" девайсе есть датчики тока ? Поставьте вместо "подозреваемого" девайса любую подменку из "среднего класса" с хорошей диагностикой. "Пробить" на КЗ может как двигатель, так и сам "ноунейм" девайс, и кто из них ху - сложно определить, кто автор FAULT. Или вообще, "пришло" как помеха или по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Выбивание автомата не подходит, так как частотник тем более сам не перезапустится. Есть типовой контроль фазного тока честотника на базе резистора в цепи отрицательной шины питания силового модуля и АЦП внутри контроллера частотника. Но этот датчик тока не всегда помогает, так как недостаточно быстрый, по этому в контроллере предусмотрена быстрая аппаратная защита выключающая ШИМ выходы, которую и надо правильно сбрасывать, переводить в рабочее состояние после срабатывания. Ну пускай перегрузка. Была перегрузка и кончилась. Надо сделать так чтоб частотник после воздействия перегрузки сам аккуратно восстанавливался и начинал снова работать. Как понимаю, надо снимать защиту и аккуратно прощупывать выходы частотника на предмет замыкания на землю или межфазного замыкания. Можно ли проверить выходы частотника подавая контроллером одиночные импульсы в нагрузку? Или как проверяются выходы и нагрузка в нормальных частотниках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Слесарь сказал: Есть типовой контроль фазного тока честотника на базе резистора в цепи отрицательной шины питания силового модуля и АЦП внутри контроллера частотника. Но этот датчик тока не всегда помогает, так как недостаточно быстрый Датчик тока должен стоять в фазном проводе на выходе, так можно измерять ток верхнего и нижнего ключа. А Ваша схема, как я понял, контролирует ток нижнего ключа или обоих, если открвваются одновременно. Сигнал с датчика тока подается на АЦП и параллельно на компараторы для уменьшения времени реакции защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Верхний-нижний ключи не могут открыться одновременно, это закрыто на аппаратном уровне. У меня контролируется ток силового модуля. Сигнал датчика тока подается на АЦП для программной оценки тока и на вход fault контроллера для аппаратной защиты от перегрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Аппаратная защита реализована через контроллер? На мой взгляд, управление должно быть реализовано на жёсткой логике, контроллер должен "помогать". Аппаратная защита должна работать с ограничением тока (в Вашем случае) как в блоках питания. Тогда ПЧ не будет уходить в отключение состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба С ограничением тока в частотнике делать защиту наверное нельзя, сделано чтоб в случае превышения максимального импульсного тока все выходы частотника выключались до поступления команды сброса защиты. Аппаратная защита в специализированном для частотников контроллере. Там как понимаю и есть жесткая логика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 49 minutes ago, Слесарь said: Аппаратная защита в специализированном для частотников контроллере. Там как понимаю и есть жесткая логика. Чет темните. Не бойтесь, скажите на чем сделан интвертер. Эти схемы всем известны: Тайм-аут до следующей автоматической попытки включения при КЗ зависит от спецификаций конденсаторов и транзисторов. В принципе инвертер может постоянно втыкать в КЗ при соблюдении достаточной паузы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба PIC18F2431 + IRAMS10UP60A Когда инвертор втыкать в КЗ может для начала как-то протестить нагрузку, а потом включать вращение фаз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Слесарь said: PIC18F2431 + IRAMS10UP60A Когда инвертор втыкать в КЗ может для начала как-то протестить нагрузку, а потом включать вращение фаз? У вас же short-circuit rated IGBT выдерживающий 10 мкс жесточайшего КЗ. Настройте только свой шунт, компаратор и PIC чтоб они не проморгали эти 10 мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Максимальный пиковый фазный ток < 100 ms, 15A. У меня нет проблемы отследить пиковый ток, у меня проблема что после прохождения пикового тока частотник перестает работать, надо передергивать сетевое питание. Мне надо чтоб автоматически перезапускался. Надо ли как-то тестировать нагрузку перед тем как перезапустить частотник? То есть, поблизости не будет оператора, надо чтоб частотник безопасно сам перезапускался в случае возникновения таких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться