Baza 30 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба St-шную микросхему счётчика, мы калибровали по измерительному прибору типа GPM-2812 причём, надо было подбирать коэффициенты разные на разной мощности, линейной зависимости не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 22 hours ago, wim said: Вы думаете неверно. Например, есть мультиметры True RMS - они измеряют действующие значения сигналов независимо от их формы. Я имею ввиду чипы подсчета мощности. 22 hours ago, wim said: Термин "косинус фи" существует только для сигналов синусоидальной формы. Для реальных токов и напряжений, которые присутствуют в сети, введено другое, более общее понятие - коэффициент мощности, частным случаем которого является косинус фи. Если Вы хотите измерить коэффициент мощности нагрузки, нужно измерить активную мощность и полную мощность. В бытовых условиях для этого можно использовать, цифровой осциллограф изолированный от сети. Вы думаете неверно. Например, есть мультиметры True RMS - они измеряют действующие значения сигналов независимо от их формы. С полной понятно. Как осциллографом измерить активную мощность? 12 hours ago, vervs said: краткое описание там есть - угол между током и напряжением не используется, кстати об этом намекает сказанное в последнем абзаце раздела "измерение фазы" Очень непонятно написано: The reactive power is equal to the dc component of the instantaneous reactive power signal (RP(t) in Equation 16). This relationship is used to calculate reactive power in the ADE7953. The signal chain for the reactive power and energy calculations in the ADE7953 is shown in Figure 51. The instantaneous reactive power signal RP(t) is generated by multiplying the current signal and the voltage signal. Simulta- neous calculations are performed using Current Channel A and Current Channel B. The multiplication is performed over the full 1.23 kHz bandwidth and results in a reactive power measurement that includes all harmonics included in this range. RP(t) = V(t) × I ’ (t) (16) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба В 29.05.2020 в 23:50, Димон Безпарольный сказал: Как осциллографом измерить активную мощность? Цифровым осциллографом. Осциллограф, есс-но, должен быть изолирован от сети (или с батарейным питанием или включен через разделительный трансформатор). Один канал измеряет напряжение на нагрузке, второй канал посредством шунта - ток нагрузки. Вычисление активной и полной мощности можно сделать в электронной таблице. Сумма произведений мгновенных значений тока и напряжения, деленная на кол-во отсчетов, - это активная мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться