Step-Down уходит в затык при медленном нарастании входного напряжения.

Step-Down уходит в затык при медленном нарастании входного напряжения.

Попалась чужая платка на TPS54425pwp...

Люди жалуются, что изделие глючит. Начал изучать тему, выяснилось, что на плате иногда не просыпается Step-Down. Должен выдавать 5 вольт, а выдаёт 1,25...

Вычислил ситуацию: если затянуть фронт входного напряжения, то происходит затык. Я увеличил SoftStart, примерно на такое же время, как и у того источника входного напряжения... Затыки исчезли. Но! У другого пользователя блок питания с плавной, ручной регулировкой напряжения. И затяг фронта может длиться бесконечно. И конечно же, происходит затык. В итоге, при медленном нарастании входного U, микруху клинит. На всей партии плат! Причём, параллельно этому Step-Down стоят такие же, но на 3 и 1,5 вольта. И они работают без нареканий.

Обратил внимание на трассировку: нет полигонов объединяющих конденсаторы по питанию по земле(соеденены со схемой тонкими дорожками). Я бросил толстые проводки - ситуация не улучшилась. Ещё: в нагрузке у Step-Down много(больше 10) модульков, у которых на борту есть свои фильтрующие конденсаторы. При этом ток потребления меньше 400мА.

Хотел поставить отдельно супервизор на лапу Enable...  Но, должно же это как то работать без него!!! Может катушка ток не держит или нагрузка на старте большая...

Заранее спасибо.

 

=======================

Отцепил всю нагрузку. Оставил 20мкФ на выходе. Эффект тот же самый.

 

======================

 

 

Всё, победил. Нюанс был в выводе Enable. Он включается при 2х вольтах. Естественно, при напряжении 2 вольта, в 10% коридор Step-Down  уложиться не может и тупо отрубается. Поставил на Enable  делитель напряжения и стало работать.

Более элегантным и надёжным решением стала установка в верхнее плечо делителя стабилитрона на 8,3вольта. Теперь конвертер включается только при достижении 9 вольт.

 

 

Изменено пользователем Trashy_2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 7/24/2019 at 2:14 PM, Trashy_2 said:

Всё, победил. Нюанс был в выводе Enable. Он включается при 2х вольтах. Естественно, при напряжении 2 вольта, в 10% коридор Step-Down  уложиться не может и тупо отрубается. Поставил на Enable  делитель напряжения и стало работать.

Более элегантным и надёжным решением стала установка в верхнее плечо делителя стабилитрона на 8,3вольта. Теперь конвертер включается только при достижении 9 вольт.

Поздравляю. 
Достаточно было рассчитать делитель на те же 9 вольт. А со стабилитроном могут быть проблемы, т.к. его надо стабилизировать током, а это лишнее потребление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...