wim 6 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Только что, juvf сказал: "Бывает лаковое покрытие обмоточных проводов, которое изоляцией между разными обмотками в трансформаторе не является". Это хорошо, что Вы начали читать ГОСТ. Теперь рекомендую перейти к термину "доступная для прикосновения проводящая часть". Потому что обмоточный провод с лаковой изоляцией всегда будет неизолированным. Во всех вариантах его использования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, wim сказал: Теперь рекомендую перейти к термину "доступная для прикосновения проводящая часть". Потому что обмоточный провод с лаковой изоляцией всегда будет неизолированным. Во всех вариантах его использования. Обмоточный провод с лаковой изоляцией всегда будет неизолированным для доступных для прикосновения проводящих частей часть. Да и хер с ним. Я не спорю. Что не так с терминологией? " Эмалированный провод: 37 AWG, с двойной изоляцией." Смотрите ГОСТ 26615-85 10 минут назад, wim сказал: Теперь рекомендую перейти к термину "доступная для прикосновения проводящая часть". Потому что обмоточный провод с лаковой изоляцией всегда будет неизолированным. Тааааак.... вот вот вот... вы уже приближаетесь к пониманию вашего же ГОСТа. Я вам именно это на пальцах объяснял. На что вы мне ответили - что это мои фантазии. Теперь уже это и ваши фантазии. ;) 7 минут назад, wim сказал: Это хорошо, что Вы начали читать ГОСТ. Вот интересный персонаж. Сам госты не читает, а то что читает не понимает о чем речь, зато других в них носом тычет. Ликбез - ну ну.... Я вам секрет открою - госты не только нужно читать, их нужно понимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба мужики, вы говорите об одном и том же, разными словами, завязывайте ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Только что, borodach сказал: мужики, вы говорите об одном и том же, разными словами, завязывайте ) Так я ж согласился, что с полемикой надо звязывать. Все, молчу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, wim сказал: Однако абсолютно все стандарты по безопасности не признаЮт лак и эмаль в качестве изоляции. Я предлагал "доступную для прикосновения проводящая часть" изолировать лаком? В чем кипишь? Кто тут утверждает что лаком и/или эмалью можно изолировать доступные для прикосновения проводящие части? "ГОСТ 26615-85 Провода обмоточные с эмалевой изоляцией." Напишите авторам, что не бывает эмалевой изоляции и поспорьте с ними. 5 часов назад, wim сказал: Прочтите хоть что-нибудь, прежде чем подвергать опасности жизнь и здоровье ни в чем не повинных Не беспокойтесь, мой прибор к этому отношение не имеет, ибо у меня в приборе нет доступных для прикосновения проводящих частей. У меня нет ни по высокой, ни по низкой доступных для прикосновения проводящих частей. Ни клемм, ни винтов, ни кнопок. Всё скрыто в пластике. Ни в чем не повинные могут в обнимку с моим прибором быть, даже если первичная прошибёт на вторичную - ни с кем ни чего не случиться. Вот опять же - вы не знаете мой прибор.... зато уже решили, что кто-то кого-то чему-то подвергает!!! Изменено 2 апреля, 2019 пользователем razrab83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, borodach сказал: Вы сочли уделить внимание неполноте приведённой мной таблицы, следовательно, для вас отсутствие в ней провода вашего калибра является существенным. Отсюда я делаю вывод, что ой как пафасно ))) Вы сочли уделить внимание отсутствию инструкции в PI Expert по намотке трансформатора. Отсюда я делаю вывод, что... ;) а если по теме, то.... Не ради спора, или кому что-то даказать.... для себя.... Убедили, допустим PI Expert калл. Допустим PI дает не правильные инструкции по намотке трансов. Но, PI принимает заказы на намотку трансов. Они принимают проект PI Expert и по нему мотают транс. Вы думаете они будут его мотать не по своим неправильным мануалам, а как вы говорите? Т.е. они не будут равномерно распределять последний слой? И до кучи, как намотаны готовые трансы? По вашему феншуе, или по кривым мануалам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба razrab83, вместо тирады бессмысленных для вас слов, которые в одно ухо вам влетят, а в другое вылетят, я скажу просто намотайте трансформатор для флая по рекомендациям PI и измерьте индуктивность рассеивания. Цифра в 1% от Lpri будет хорошим показателем. Цифра в 0,5% будет превосходным результатом. Но если вы получите 1,5%, 2% и выше - вы изготовили дерьмо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: razrab83, вместо тирады бессмысленных для вас слов, которые в одно ухо вам влетят, а в другое вылетят, я скажу просто намотайте трансформатор для флая по рекомендациям PI и измерьте индуктивность рассеивания. Цифра в 1% от Lpri будет хорошим показателем. Цифра в 0,5% будет превосходным результатом. Но если вы получите 1,5%, 2% и выше - вы изготовили дерьмо. пфффф.... ну понятно всё с вами.... обделался, щя как уж извивается и мажется. Вместо простого ответа типа "да" или "нет", на мои вопросы, которые в одно ухо вам влетают, в другое вылетают, в ответ триада бессмысленных слов. Надо же свою некомпетентность поднять за счет чужой. Сначала утверждает что нет инструкций по намотке.... а они есть.... переобувается и говорит, что инструкции кривые.... ну да ладно.... на вопрос "стоит ли у PI покупать готовые трансы (ведь они не умеют мотать)?" В ответ опять переобулся..... "намотайте трансформатор... бла бла бла... вы изготовили дерьмо.". Зачем мне мотать? Я спросил - готовые трансы у PI кривые? Цитата 3. Если, предположим, вы делаете обмотку литцем 0,1*100, и у вас получаются перекрещивающиеся выводы, будет логичнее переделать фазировку обмоток и подключение к трансформатору так, чтобы перекрещивающися концов у толстых выводов не было. Программа не обладает искусственным интеллектом, поэтому вся надежда - на интеллект разработчика. Поэтому, думайте своей головой, а не программным мозжечком. Вы даже программой этой не пользовались, вы не знаете какие там алгоритмы, зато судите. То, что вы описали в полне реально реализовать в программном алгоритме. 6 часов назад, Егоров сказал: Тему пора закрывать ? Видимо пора. Что за люди, на ровном месте холивар устраивают. Приписывают то, чего я не говорил. Судят о моем приборе то, чего с ним в принцепе быть не может, т.к. не знают мой прибор и в каком он исполнении.... да ещё "проводов в эмалевой изоляции не бывает" и носом тычут хер знает куда? В комсомольскую правду ещё ткните. ps модеру, за "херы" меня и мои посты не бань. Они, я так понял тут приемлемы, ибо не я первый в этой теме херами стал кидаться, но замечаний ни кто не получал. Изменено 2 апреля, 2019 пользователем razrab83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба А с чего вдруг банить? "Хер" - устаревшее название буквы "х" в русском алфавите. Современное "Ха". В 17-18 вв обиходе был термин "похерить". Поскольку переписка документов вручную была делом трудоемким, при редактировании начальство зачеркивало ненужное мелкими крестиками "х". После этого документ сохранял силу и использовался. Т.е. "похерить" - вычеркнуть часть текста из документа, отменить часть решения, отказать частично в просьбе. Однако, с трансформатором непродуктивное обсуждение слишком затянулось. Вас никто не банил, но тема себя исчерпала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться