iiv 27 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 · Жалоба 13 minutes ago, Plain said: Понять Вас по-прежнему сильно затруднительно. Типовой стенд в единственном в мире экземпляре обычно стараются сделать из максимального количества готовых деталей и идей и с полным наплевательством на КПД. Возможно не понятно выразился, прошу прощения. Со вторым утверждением полностью согласен - у меня есть годами отлаженные полномостовые блоки и хороший опыт сборки тороидальных трансформаторов и мне проще их собрать, чтоб с первого раза все пошло, хоть это будет и не сильно эффективно и, провидимому ужасно дорого, чем муторно отлаживать что-то, что я не делал до этого или брать покупного кота в мешке без уверенности, что оно с первого раза будет выполнять то, что мне надобно. Если под полным наплевательством на КПД Вы имели виду то, что я синхронные ставлю, вместо диодного моста, да, не смог мост найти на много ампер, чтоб еще быстро переключался. Как я понимаю, мне нужен запас где-то до 1000-1500А на мост, при падении 1В на диоде при больших токах надобно с десяток в параллель ставить, и есть большое подозрение, что десять в параллель из-за неравномерности падения напряжения на них физически могут не выжить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 14 hours ago, iiv said: как оценить какой может возникнуть сдвиг фаз на выходе трансформатора и от каких параметров он может изменяться? Для ответа на этот вопрос посмотрите векторную диаграмму нагруженного трансформатора. Вкратце: от характера нагрузки, тока намагничивания, индуктивности рассеяния и магнитного запаздывания (потери на гистерезис и вихревые токи в сердечнике). 12 hours ago, iiv said: однажды разрядить заряженные 0.1Ф на 350В со всей дури сколько смогу может подумать о тиристоре,т.е. источник с ограничением по току, батарея конденсаторов, тиристор 14 hours ago, iiv said: собрал 230АС->10-20В/300А 6 кВт с фазы конечно много, но это типовое потребление современной квартиры, для себя в гараж пойдет как вариант посмотрите на схемотехнику сварочников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 12 часов назад, iiv сказал: есть годами отлаженные полномостовые блоки и хороший опыт сборки тороидальных трансформаторов Для ККМ ни то, ни другое не пригодится. Можно один раз отладить синхронизируемый аналоговый ККМ 300 Вт из готовых деталей и собрать таких 20 шт. параллельно. 12 часов назад, iiv сказал: нужен запас где-то до 1000-1500А на мост, при падении 1В на диоде при больших токах надобно с десяток в параллель ставить, и есть большое подозрение А гигантизм одного супертрансформатора ограничивает вменяемой конструкции провод, так что их всё равно понадобится тот же десяток, поэтому и диоды не соединяются параллельно, а через сопротивления проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 27 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: А гигантизм одного супертрансформатора ограничивает вменяемой конструкции провод, так что их всё равно понадобится тот же десяток, поэтому и диоды не соединяются параллельно, а через сопротивления проводов. Эх, золотые слова, недавно наблюдал, как на медном штыре с мизинец толщиной падало пол вольта, и, понимаю, что можно и так, но можно и до нагрузки энергии-то и не донести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба Откуда снова "можно"? К примеру, некоему патенту заведомо требуется 10 кА — считаете схему, считаете бюджет, и либо делаете, либо нет. И это никакая не лотерея, а обыкновенная работа со 100-процентным положительным результатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться