Alt.F4 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V. Необходимо придумать схему автоматического отключения питания AC220V при отключении тестируемого оборудования. Т.е. когда нагрузку (тестируемое оборудование) отключают, на стенде должно отсутствовать напряжение AC220V, а при подключении нового тестируемого прибора, оператор, нажав кнопку, подает питание AC220V. Уважаемые инженеры, может быть кто-то сталкивался с подобной задачей и знает решение, или есть что-то готовое в продаже у электриков (я пока не нашел)?.. P.S. Думал воспользоватся падением напряжения на последовательно установленных диодах, затем мост и реле 3В, но идея не сработает при большом сопротивлении нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба А оно чем подключается? Если вилкой в розетку, то можно микровыключатель и т.п. В конце концов, дверцу с микроаыключателем же ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Serge V Iz, что за микровыключатель, который автоматически снимет питание AC220V при отключении нагрузки??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба любой, на который вилка подключенного устройства действует _механически_. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Т.е. когда нагрузку (тестируемое оборудование) отключают, на стенде должно отсутствовать напряжение AC220V, а при подключении нового тестируемого прибора, оператор, нажав кнопку, подает питание AC220V. Если бы не AC, то вы, прям, тиристор описали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Думал воспользоватся падением напряжения на последовательно установленных диодах, затем мост и реле 3В, но идея не сработает при большом сопротивлении нагрузки Ну можно и на датчике Холла, погуглите, например SS441A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба подключается тестируемое оборудование Как подключается. Если, например, вилкой в розетку тыкается - то, как уже было сказано, розетку с встроенным выключателем и контактор, и то лишнее - достаточно розетки со шторками, чтоб пальцами в нее никто не залез да не убился. А если, наоборот, к клеммнику прикручивается - так там напряжение надо раньше снимать, чем клеммы откручивать, это можно тот же контактор с самоудержанием и кнопками старт/стоп. Интрига :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба Необходимо придумать схему автоматического отключения питания AC220V при отключении тестируемого оборудования. В цепь катушки силового реле включить твердотельное реле, управляющий сигнал на которое подать с трансформатора тока, включенного в цепь нагрузки. Кнопку "Пуск" включить параллельно силовым контактам твердотельного реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 (изменено) · Жалоба ....Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V. Необходимо придумать схему автоматического отключения питания AC220V при отключении тестируемого оборудования. ..... Alt.F4, чтобы начать придумывать схему необходимо точно знать какой ток потребляет Ваш стенд при подключенном и отключенном к стенду тестируемом оборудовании.... Если, при подключенном тестируемом оборудовании, возможны режимы, при которых ток потребляемый стендом сравним с током потребления стенда с отключенным тестируемым оборудованием, то нужный Вам автомат сделать не получится... Изменено 23 июня, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 · Жалоба Может я не совсем проснулся, но самоподхватное реле питается через нагрузку. Это "наводит на размышления" :) ps - а какие х-ки нагрузки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 · Жалоба Да задачке 100 лет в обед. Нагрузка в итоге как-то подключается? Вводим контроль стыковки. Т.е у нагрузки должен быть разъем с дополнительными двумя перемкнутыми контактами. Они и замкнут цепь питания ( или промежуточное реле) при подключении нагрузки. Хорошо бы понять конструкцию нагрузки и чем она к сети подключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Нагрузка подключается через свой разъем в корпусе тестируемого устройства. В общем думали-думали и решили последовать советам с использованием физической кнопки без фиксации, отключающей питание (пока оператор держит кнопку нажатой, питание есть). Большое спасибо всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться