gujijiver 0 15 апреля, 2018 Опубликовано 15 апреля, 2018 · Жалоба Имеется система ГВС в которой есть однофазные и трехфазные насосы. Вопрос: не произойдет ли перекос фаз если я подключу трехфазные насосы и параллельно одной из фаз однофазный насос и маломощные электроприводы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 15 апреля, 2018 Опубликовано 15 апреля, 2018 · Жалоба Произойдёт, скорее всего. Вопрос в том, насколько мощна эта сеть, чтобы её перекосить таким подключением. Возможно, перекос не будет заметным, тут Вам с энергетиками советоваться стоит по поводу конкретной сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 15 апреля, 2018 Опубликовано 15 апреля, 2018 · Жалоба Вопрос: не произойдет ли перекос фаз Сильно сомневаюсь что у вас однофазный насос такой мощности, что он способен создать перекос фаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться