yamantau 15 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Что применяется или может применяться в качестве внутренней шины для обмена данными между ЦП и модулями расширения. Как пример на картинке ПЛК Siemens Simatic S7-300 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба Насколько помню, у Siemens "местный" последовательный интерфейс MPI, онже используется для программирования. Для работы с внутрисхемной шиной (внутри блока), уже на S5 стоят чипы с маркировкой Siemens. Там шина еще похожа на параллельную. см. инф из английской wiki, оттдуа - SIEMENS_NET_DOC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 14 апреля, 2018 Опубликовано 14 апреля, 2018 · Жалоба Насколько помню, у Siemens "местный" последовательный интерфейс MPI, онже используется для программирования. Для работы с внутрисхемной шиной (внутри блока), уже на S5 стоят чипы с маркировкой Siemens. Там шина еще похожа на параллельную. см. инф из английской wiki, оттдуа - SIEMENS_NET_DOC Какой-то неудачный пример привел я и забыл дописать, с горячей заменой модулей, как на S7-400. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 · Жалоба Какой-то неудачный пример привел я и забыл дописать, с горячей заменой модулей, как на S7-400. CAN bus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба В Beckhof применяется E-bus - Ethercat, только с логическими уровнями и без развязок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться