ZZmey 9 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Потребовалась вытяжка на одно рабочее место с невысокой интенсивностью использования. Предполагается второй вариант с выбросом очищенного в комнату. Вариантов достаточно много. Обязательны все разрешительные документы. Может посоветуете вариант зарекомендовавший себя положительно или отрицательно, можно и в личную почту. Каков бюджет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Каков бюджет? Чем меньше, тем лучше, само собой. В общем-то определяется целесообразностью и тем, что для одного места с неинтенсивным использованием. Т.е. это не стол монтажника(чи) с 8 часовым рабочим днем. Но благодарен буду за любые советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 · Жалоба Пользую Bofa System 300E, производители утверждают, что фильтрует ну почти все. Паяю раз-два в день, но бывают и запарки, когда приходится целый день впахивать и неделю и больше. Справляется на 5 баллов. Не шумная. Но это уже промышленная, ценник на нее около 60 т.р. и сменные фильтры по 10 за комплект. Еще Purex хвалят. У него сопло можно прямо к паяльнику прикрутить. Давно правда, но видел дымоуловитель на пантографе (Quick по-моему), конструкция простейшая - в пластиковом коробе вентилятор и какой-то угольный (?) фильтр. Возможно такой подойдет, но, кмк, только чтоб дым в глаза не лез, что он может химически отфильтровать - большой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба Давно правда, но видел дымоуловитель на пантографе (Quick по-моему), конструкция простейшая - в пластиковом коробе вентилятор и какой-то угольный (?) фильтр. Возможно такой подойдет, но, кмк, только чтоб дым в глаза не лез, что он может химически отфильтровать - большой вопрос. Нет, мне типа Bofa System 300E. Их много вариантов от отечественных, до импортных, есть и с датчиками загрязнения, у PACE, например. При Вашем режиме на сколько хватает фильтра Bofa System 300E и какой запас по произволительности? У Bofa System 300E она достаточно большая, 320 м3/час, есть и заметно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Производительности достаточно, даже при использовании на 2 раб. места. Штатно фильтров хватает на пол года работы по 8 часов. Монтажницам меняем с такой периодичностью. У себя меняю раз в год. Причем чаще всего производительность падает, когда префильтр обычной пылью забивается, можно просто его почистить и снова в бой. Периодические проверки экологов превышения ПДК вредных веществ на радиомонтажном участке не выявляют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Производительности достаточно, даже при использовании на 2 раб. места. Штатно фильтров хватает на пол года работы по 8 часов. Монтажницам меняем с такой периодичностью. Спасибо, этого достаточно для оценки требуемых параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikit86 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба только первый вариант. нас на работе такие установлены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться