GrAlexI 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Вопрос немного покажется туповатым. Но вместо теоретического моего мнения хотелось уточнить. Имеется источник питания с отрицательным напряжением -48В, например Штиль ps48-0040 http://www.shtyl-spb.ru/uploads/images/DCI/PS48-0040РЭ_1.pdf Имеется оборудование связи с электропитание -48 например NEC iPASOLINK200 При подключению питания с Штиля к NEC, у NEC имеется разъем с обозначением: 1) "G" - к нему подаем питание 0 от Штиля. 2) "-48В" - к нему подаем питание -48 от Штиля. При таком подключении все должно заработать, без проблем. НО, если оборудование, подключаемое к Штилю требуется питание +48В, то как здесь поступать??????? Если "0" этого оборудования я подключу -48В Штиля, а "+48В" этого оборудования я подключу к "0" Штиля, у меня будет согласовано по потенциалам напряжения и оборудование будет работать или все же это разные токи? И зачем вообще оборудование с питанием -48В? Благодарен буде если кто-нибудь растолкует. Да сразу я понимаю что такое потенциалы напряжения, полярность напряжения, постоянное напряжение. Меня интересует практическая часть вопроса и возможные скрытые значимые моменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Укушенный воблой 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Если "0" этого оборудования я подключу -48В Штиля, а "+48В" этого оборудования я подключу к "0" Штиля, у меня будет согласовано по потенциалам напряжения и оборудование будет работать или все же это разные токи? Будет работать И ТУТ почитайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) · Жалоба Благодарен буде если кто-нибудь растолкует. Да сразу я понимаю что такое потенциалы напряжения, полярность напряжения, постоянное напряжение. Меня интересует практическая часть вопроса и возможные скрытые значимые моменты. Хорошо, когда всё понимаете, тогда легче объяснить. "Землей" в какой-либо схеме (устройстве) обозначается, как правило, наиболее стабильный потенциал. Обычно, это "минус" питания (для DC). Но может быть и "плюс", или какая-нибудь "средняя точка", например. Потенциалы всех точек в схеме, так или иначе, как-то "прыгают", меняются в процессе работы. "Земля" схемы подвержена этому в наименьшей степени. Обычно, это самый большой кусок железа (меди), имеющий наибольшую (паразитную) емкостную связь с настоящей Землей (без кавычек). Либо, напрямую, соединенный с ней заземлением. P.S. Извините, если плохо объяснил. Надеюсь, коллеги подправят. Изменено 25 января, 2017 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Проблем скорее всего не будет, если у подключённого таким образом блока больше не будет никаких соединений с чем-либо в этом же устройстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrAlexI 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо всем за ответы. Все понял @Ark. Для справки: оборудование связи запитывают отрицательных напряжением, что-бы уменьшить коррозию, вызываемую химической реакцией, возникающее из-за высокой влажности. Между оборудованием с питанием -48В и оборудование +48В, будет связь по витой паре Ethernet, но так как там всегда имеется гальваническая в виде трансформатора, то не должно быть проблем!? Изменено 26 января, 2017 пользователем GrAlexI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) · Жалоба Добавлю немного. В принципе, можно любую точку схемы обозначить "Землей", и сделать ее таковой, подключив к заземлению напрямую, или к "Земле" другого прибора, например. Теперь эта точка станет наиболее стабильным потенциалом, а все остальное будет "плясать" относительно нее. В том числе и штатная "Земля" схемы (прибора). Чем это грозит? - почти ни чем, кроме возможного повышения уровня излучаемых помех. Поэтому, лучше все же так не делать... Да, гальваническая развязка решает проблемы с разными "Землями". Изменено 26 января, 2017 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Ещё момент забыли. Если у источника питания есть выходы статуса (или, наоборот, входы управления) то в случае такого "перевёрнутого" управления надо подумать о развязке. Вроде б у "штиля" выходы сделаны на реле (документация у них отвратная...), так что тут проблем не будет. Ну и отсутствие соединения выхода "0" со всеми внешними металлическими деталями стоит проверить (ни разу не телефонист, так что не знаю, делают так или нет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Ну и отсутствие соединения выхода "0" со всеми внешними металлическими деталями стоит проверить. +1. Очень важный момент! Проверить обязательно. Иначе, при таком включении, можно получить ненулевое напряжение на корпусе, относительно заземления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба связь по витой паре Ethernet, но так как там всегда имеется гальваническая в виде трансформатора А иногда имеются ещё и экраны у кабелей и розеток, которые иногда оказываются соединёнными с шасси ящичков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Касательно включения источников питания по входу напряжением с отрицательным потенциалом, так и по выходу со смещением или получением выходного отрицательно напряжения. Есть полезная книжка у Recom в ней много всего со схемами (пример: включение серии R-78 для получения отрицательного напряжения стр.20-А и т.д.) https://www.recom-power.com/fileadmin/EMEA/...es_27112014.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться