GenaSPB 11 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Info (176252): Wildcard assignment "Fast Output Register=ON" to "dac_d" matches multiple destination nodes -- some destinations are not valid targets for this assignment Получаю такое предупреждение... А как детально узнать, какие именно? Там из всего четырнадцать... Это связано с тем, что пины в разные банки попали или ещё какая особенность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба В репорте квартуса есть ignored assignments. Там подробно написано будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба или ещё какая особенность?Вероятно, выход триггера идёт не только на ногу, но и куда-то внутрь дизайна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Вероятно, выход триггера идёт не только на ногу, но и куда-то внутрь дизайна. В ignored asignments про указанную шину ничего не писалось, но нашёл логическую функцию на одном из сигналов между последней защёлкой и выводом микросхемы... Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться