adnega 11 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба всех порву эзернетом по всем критериям Но не по простоте настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба На скорости 9600 это чуть больше 1 мс can может почти в тысячу раз больше проблема 485 - отсутствие аппаратной поддержки uart`ом так что если can так жмёт, то я бы выбрал 422, но не 485 Но не по простоте настройки. и по простоте ещё есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба can может почти в тысячу раз больше А в УД больше не надо. проблема 485 - отсутствие аппаратной поддержки uart`ом Модуль UART можно настроить на автоматическое управление сигналом TX_ENABLE. Или какая-то друга поддержка нужна? и по простоте ещё есть ? у меня в квартире 10 контроллеров в стене. Между ними проброшен один кабель "паравозиком". На Ethernete вы предлагаете ставить 10 портовый хаб и тянуть от каждого контроллера к хабу кабель звездой? Мне не кажется это простым решением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба А в УД больше не надо. а как же звук, который выше хотели ? Модуль UART можно настроить на автоматическое управление сигналом TX_ENABLE. в stm32 ? у меня в квартире 10 контроллеров в стене. Между ними проброшен один кабель "паравозиком". На Ethernete вы предлагаете ставить 10 портовый хаб и тянуть от каждого контроллера к хабу кабель звездой? в ethercat эти вопросы таки решены - и шина, и без хаба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) · Жалоба А в УД больше не надо. Модуль UART можно настроить на автоматическое управление сигналом TX_ENABLE. Или какая-то друга поддержка нужна? у меня в квартире 10 контроллеров в стене. Между ними проброшен один кабель "паравозиком". На Ethernete вы предлагаете ставить 10 портовый хаб и тянуть от каждого контроллера к хабу кабель звездой? Мне не кажется это простым решением. Гы, ну можно извратиться и на каждый девайс ставить микросхемку свича минимум 3 портового, типа один пришел, один ушел, и еще один это собственно физика девайса. Тогда звезду можно не городить, а подключать все так же свич в свич в свич и тд. Только это опять велосипед, хоть и с гальваникой и, возможно, с повер овер енет, если так сказать длина позволяет. Так то 10 мбит енета на коаксиале с Т коннекторами байонетными было бы как раз в пору. Езеркэт это кольцо, не всегда может быть удобным, но таки да, вполне себе промышленное решение и далеко не в лабораторных условиях работающее. И таки да стм32 может аппаратно тх рх разруливать. Да и свет на нем клином не сошелся же, есть и другие камни по сравнимым ценам. Изменено 18 марта, 2016 пользователем bloody-wolf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Гы, ну можно извратиться Можно. А нужно ли? всех порву Кста, что там с длинами более 100 метров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Гы, ну можно извратиться и на каждый девайс ставить микросхемку свича минимум 3 портового так и делают а ещё - фаи back to back Так то 10 мбит енета на коаксиале с Т коннекторами байонетными было бы как раз в пору. а что мешает витухе ? Езеркэт это кольцо кольцо в одну сторону, а там шина, замкнутая в кольцо, для увеличения надёжности И таки да стм32 может аппаратно тх рх разруливать а не трудно define из spl сюда кинуть ? Кста, что там с длинами более 100 метров? да подсказали же - ару а оптика сколько, 10км ? а у 485 на 10км какая скорость останется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Модуль UART можно настроить на автоматическое управление сигналом TX_ENABLE. Или какая-то друга поддержка нужна? Довольно бесполезная опция на самом деле. Передачик ДО начала передачи не включает :) :). Если только управление выборки приемника и передатчика не запаралелить намертво, то передатчик то он выключит, но приемник-то тоже включать надо. И до кучи уже конкретные проблемы. Уж совсем было собрался из принципа, хоть один раз воспользоваться, так у LPC15xx баг оказался - глитч между байтами на выборке проскакивает. А поскольку интервальный таймер на длительность байта по любому нужен для аварийного таймаута приема, то без надобности такие опции :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба а не трудно define из spl сюда кинуть ? SPL не читаю. Читаю RM (на примере простеньких STM32F0x1/STM32F0x2/STM32F0x8): USARTx_CR1: Bits 25:21 DEAT[4:0]: Driver Enable assertion time This 5-bit value defines the time between the activation of the DE (Driver Enable) signal and the beginning of the start bit. It is expressed in sample time units (1/8 or 1/16 bit duration, depending on the oversampling rate). Bits 20:16 DEDT[4:0]: Driver Enable de-assertion time This 5-bit value defines the time between the end of the last stop bit, in a transmitted message, and the de-activation of the DE (Driver Enable) signal. It is expressed in sample time units (1/8 or 1/16 bit duration, depending on the oversampling rate). If the USARTx_TDR register is written during the DEDT time, the new data is transmitted only when the DEDT and DEAT times have both elapsed. USARTx_CR3: Bit 15 DEP: Driver enable polarity selection 0: DE signal is active high. 1: DE signal is active low. Bit 14 DEM: Driver enable mode This bit allows the user to activate the external transceiver control, through the DE signal. 0: DE function is disabled. 1: DE function is enabled. The DE signal is output on the RTS pin. Это сойдет за аппаратную поддержку? да подсказали же - ару а оптика сколько, 10км ? а у 485 на 10км какая скорость останется ? Я еще и не ту кашу из топора сварить могу. А надо ли? Довольно бесполезная опция на самом деле. Передачик ДО начала передачи не включает :) :). Да ну? Выдержка из RM выше. Он еще и перед отпусканием подождать может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Да ну? Точно! Для этого надо было Вам увидеть "у LPC15xx", а так-же то, мой ответ был на пост, в котром не было упоминаня никаких конкретных реализациях этой функции. Он еще и перед отпусканием подождать может. Это уже многе могут, но опция при нынешних шустрых процесорах скользкая - надо принимать меры по гарантированной задержке ответа, хотя если побитно можно, то это уже неплохо - на один битик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Точно! Для этого надо было Вам увидеть "у LPC15xx", это про ДО начала. Если у LPC что-то сделано плохо, это же не означает, что аппаратное управление передатчиком фича бесполезная. Насчет таймаута приема вам бы понравилось: Modbus/RTU In this mode, the end of one block is recognized by a “silence” (idle line) for more than 2 character times. This function is implemented through the programmable timeout function. The timeout function and interrupt must be activated, through the RTOEN bit in the USARTx_CR2 register and the RTOIE in the USARTx_CR1 register. The value corresponding to a timeout of 2 character times (for example 22 x bit duration) must be programmed in the RTO register. When the receive line is idle for this duration, after the last stop bit is received, an interrupt is generated, informing the software that the current block reception is completed. Modbus/ASCII In this mode, the end of a block is recognized by a specific (CR/LF) character sequence. The USART manages this mechanism using the character match function. By programming the LF ASCII code in the ADD[7:0] field and by activating the character match interrupt (CMIE=1), the software is informed when a LF has been received and can check the CR/LF in the DMA buffer. Bit 23 RTOEN: Receiver timeout enable This bit is set and cleared by software. 0: Receiver timeout feature disabled. 1: Receiver timeout feature enabled. When this feature is enabled, the RTOF flag in the USARTx_ISR register is set if the RX line is idle (no reception) for the duration programmed in the RTOR (receiver timeout register). Bits 23:0 RTO[23:0]: Receiver timeout value This bit-field gives the Receiver timeout value in terms of number of bit duration. In standard mode, the RTOF flag is set if, after the last received character, no new start bit is detected for more than the RTO value. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Если у LPC что-то сделано плохо, это же не означает, что аппаратное управление передатчиком фича бесполезная. мой ответ был на пост, в котром не было упоминания никаких конкретных реализациях этой функции. Насчет таймаута приема вам бы понравилось: Неплохо, но два байта многовато. Навороты неплохи, но делается и руками и минимально зависимо от контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба мой ответ был на пост, в котром не было упоминания никаких конкретных реализациях этой функции. Ок. Т.е. существуют реализации с не бесполезным аппаратным управлением передатчиком. Неплохо, но два байта многовато. Там не в байтах таймаут задается. Навороты неплохи, но делается и руками и минимально зависимо от контроллера. Так и знал, что вы так ответите :) Я тоже все делаю ручками, и про фичи эти узнал сегодня. Но при таком раскладе RS485 становится все проще и проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Это сойдет за аппаратную поддержку? это один из последних камней, я их ещё не курил, поэтому не видел как раз сейчас с 485 биться, а это может существенно облегчить спасибо Я еще и не ту кашу из топора сварить могу. А надо ли? лучше: я знаю, как сварить, будет надо - сварю, пальчики оближешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
111 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Топикстартер. Одна ремарка для Вас. При достаточно большой скорости передачи Ваша 100 метровая витая пара начнет себя вести как линия с распределнными параметрами "со всеми вытекающими" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться