addi 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть трансформатор, у которого токчками показаны начала обмоток Необходимо его подклчить для развязки синфазного сигнала Вопрос можно ли + сигнала подключить к концу первичной обмотки, и соответственно - сигнала к началу и во вторичной обмотки тоже подключить + к концу а - к началу? Не будет ли это электрически неправильно по отношению к фазы выходного сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Приведите схему с точками, чего Вы хотите получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Приведите схему с точками, чего Вы хотите получить вот приоржении схема, будет ли в ней все нормально с фазами в итоге? Изменено 3 декабря, 2015 пользователем addi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба ... можно ли + сигнала подключить к концу первичной обмотки, и соответственно - сигнала к началу и во вторичной обмотки тоже подключить + к концу а - к началу? Не будет ли это электрически неправильно по отношению к фазы выходного сигнала? Точками указывается начала обмоток трансформатора. Не важно куда Вы подадите + сигнала (на начало или на конец), важно чтобы была соблюдена фазировка, т.е. как в Вашем случае на схеме- + на конец обмотки и снимаете + с конца вторичной обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба вот приоржении схема, будет ли в ней все нормально с фазами в итоге? С фазами всё будет нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба С фазами всё будет нормально. спасибо большое, а если во вторичной подключить + к началу в этом случае что будет с напряжением на выходе?, неужели при 3,3В на входе на выходе будет -3,3В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба спасибо большое, а если во вторичной подключить + к началу в этом случае что будет с напряжением на выходе?, неужели при 3,3В на входе на выходе будет -3,3В? Дым будет. Трансформаторы не работают с постоянным током. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Дым будет. Трансформаторы не работают с постоянным током. Странно, мне мой учитель физики говорил, что трансформатор пропускает постоянный ток Правда потом я доказал ему обратное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
interrupt 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Точками указывается начала обмоток трансформатора. Не важно куда Вы подадите + сигнала (на начало или на конец), важно чтобы была соблюдена фазировка, т.е. как в Вашем случае на схеме- + на конец обмотки и снимаете + с конца вторичной обмотки. Если обмотки сонаправлены (т.е. намотка в одну сторону), то при положительной фазе на первичной обмотке, на вторичной будет отрицательная. Грубо говоря, если в первичке на начале "+", то во вторичке на начале будет "-". Т.о. трансформатор разворачивает сигнал на 180 градусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба спасибо большое, а если во вторичной подключить + к началу в этом случае что будет с напряжением на выходе?, неужели при 3,3В на входе на выходе будет -3,3В? Нарисуйте схему, чего Вы хотите. А то непонятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Если обмотки сонаправлены (т.е. намотка в одну сторону), то при положительной фазе на первичной обмотке, на вторичной будет отрицательная. Грубо говоря, если в первичке на начале "+", то во вторичке на начале будет "-". Т.о. трансформатор разворачивает сигнал на 180 градусов Я тоже помню рассказывали на физике об инверсии фазы трансформатором. Но как это выглядит на практике? Берем первый попавшийся сетевой 50-Гц трансформатор (лучше с броневом сердечником: проще для понимания). Соединяем первичную и вторичную обмотки последовательно (руководствуясь номерами выводов или маркировкой точками). Включаем в сеть и измеряем напряжение на обоих обмотках, если общее напряжение больше сетевого, то обмотки включены последовательно правильно, т.е. конец первичной соединен с началом вторичной. Таким образом определились с началами и концами обмоток. Теперь разсоединить обмотки и, например, к началам обмоток подключить корпуса двух каналов осциллографа (каналы должны работать синфазно). К концам обмоток подключить потенциальные щупы прибора. Включаем в сеть и наблюдаем на экране синфазные сигналы. Поэтому, показанная полярность в сообщении #3 - правильная. Нас интересует практическая сторона, конечный результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Если обмотки сонаправлены (т.е. намотка в одну сторону), то при положительной фазе на первичной обмотке, на вторичной будет отрицательная. Грубо говоря, если в первичке на начале "+", то во вторичке на начале будет "-". Т.о. трансформатор разворачивает сигнал на 180 градусов Это что-то новое в физике работы трансформатора. Где же сейчас такому учат? Включаем в сеть и измеряем напряжение на обоих обмотках, если общее напряжение больше сетевого, то обмотки включены последовательно правильно, т.е. конец первичной соединен с началом вторичной. И за счёт чего оно (общее) будет больше сетевого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба И за счёт чего оно (общее) будет больше сетевого? Возможно, не совсем точно описал. Обмотки соединяются последовательно, а сетевое напряжение подается только на сетевую обмотку-получается автотрансформатор. Если на вторичной обмотке 20 В, то в итоге получим 220+20=240 В на обоих обмотках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Теперь разсоединить обмотки и, например, к началам обмоток подключить корпуса двух каналов осциллографа (каналы должны работать синфазно). К концам обмоток подключить потенциальные щупы прибора. Включаем в сеть и... Главное перед включением трансформатора в сеть выдернуть осциллограф из розетки Это что-то новое в физике работы трансформатора. Где же сейчас такому учат? Ну как же, закон электромагнитной индукции e = -dФ/dt, она ведь со знаком минус :rolleyes: хотя мне тоже кажется, что тут чтото не так... трансформатор разворачивает сигнал на 180 градусов А тороидальный на 360? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Главное перед включением трансформатора в сеть выдернуть осциллограф из розетки При измерениях, связанных с сетью, осциллограф (и др. приборы) я не заземляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться