Из datasheet на микросхему ADM2483BRW (трансивер RS-485) максимально допустимое напряжение линий A, B -9В +14В. По описанию стандарта RS-485 синфазное напряжение лежит в пределах -7В +12В. Т.е как я понимаю на линиях (A, В) допускается максимальное напряжение от -7 В до +12 В (относительно земли).

Вопрос в следующем, какого номинала нужно выбирать защитные TVS диоды на линию A,B (относительно земли).

Во многих источниках написано что, Vwm (постоянное обратное напряжение TVS диода) ≥ Va, Vb. и приводят двунаправленный TVS диод например SMBJ12CA с характеристиками Vwm=12, Vbr_min=13,3, Vcl=19,9. Но получается что в обратном направлении Vwm=-12 В, а у ADM2483BRW максимально -9В. Потом максимальное падение Vcl=19,9 а у ADM2483BRW максимально +14.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

может имеет смысл поставить два двунаправленных TVS с порогом срабатывания, примерно равным максимально допустимому питанию VDD2? например на 6..7В, чего-нить типа P4SMA6.8CA

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

может имеет смысл поставить два двунаправленных TVS с порогом срабатывания, примерно равным максимально допустимому питанию VDD2? например на 6..7В, чего-нить типа P4SMA6.8CA

Да это все понятно. Не зря существуют диоды PSM712.

На практике кто-нибудь сталкивался что смещение потенциалов линий A, B лежит в отрицательной области?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да это все понятно. Не зря существуют диоды PSM712.

На практике кто-нибудь сталкивался что смещение потенциалов линий A, B лежит в отрицательной области?

лично я на практике ставил отдельно Аналоговские изоляторы питания, и Тексасовские трансиверы с защитой до +-70В проблим никогда не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На практике кто-нибудь сталкивался

На практике сталкивались с выгоранием дорожек на печатной плате, испарением компонентов и проч.

 

Для каких условий творите? Гальваническая развязка есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На практике- никто не применяет передатчики RS-485 с размахом на ненагруженной линии больше чем 5 вольт относительно земли. соответственно- применяю двунаправленные TVS на напряжение, которое больше чем 5 вольт. например, 6.8. Но это зависит от применяемого драйвера и от комплектующих, часто ставлю и 12-вольтовые TVS, чтобы номенклатуру не раздувать (но я применяю драйверы с предельным возможным размахом напряжения на входе +/- 14 вольт).

 

В Вашем случае- выполните два условия:

1. ограничение не должно мешать нормально работающему передатчику в ненагруженной линии (5 вольт для абсолютного большинства применений)

2. Нужно защитить микросхему, то есть ограничение должно спасать от превышения допустимых уровней.

 

Выходов несколько:

1. симметричный TVS на 5-6 вольт

2. два несимметричных TVS на нужные напряжения.

3. специализированные детали для защиты именно RS-485

 

Ну и никто не мешает записать в спецификацию прибора ограничения по перекосу линии и прочее, а не ссылаться на RS-485. Это убережет от многих проблем и неоднозначностей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...