esaulenka 7 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба Что-то я не понимаю, откуда весь сыр-бор. Таймер перестаёт тикать, если в ARR ноль. У таймера есть штатная возможность обновлять внутренний ARR в начале нового цикла. Что ещё надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба Таймер перестаёт тикать, Что ещё надо? Видимо, отключать тактирование таймера в RCC, иначе все продолжит "крутиться". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба да и бог с ним, это же не какой-то там энергосберегающирй девайс... Иначе вопросы были бы совсем другие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба pitt, посмотрите в регистре CCMR1 есть биты OCxM, там есть выбор 100 и 101 - это то, что вы ищиете в правильном виде Thank you. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться