Слесарь 9 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба Не хочется ставить механический датчик потока воды в металлопласт трубе. Требуется датчик с сигналом есть/нет поток. Это для контроля потока отопительной воды через теплообменник, что-бы не закипел... Можно ли создать какой-нить радио датчик потока воды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба что-бы не закипел... Вот температуру и нужно мерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба радио датчик потока воды? Для начала электромагнитный датчик протока, ну а радио прицепить - это за день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба По температуре наверное поздно сработает? Чтоб прогреть стенку теплообменника где можно было измерять температуру в теплообменник будет вкачано довольно много энергии. Пока стенка прогреется внутри наверное уже будет кипеть. Вообще, это для теплообменника фреон конденсатора и тепловой мощности фреон компрессора 9 кВт*ч. Стандартное реле давления фреона которое сработает пропорционально повышающейся температуре фреона, намерен использовать только для глубокого ухода в защиту с отрубание электропитания, а предварительно перед пуском фреона хотелось бы датчик потока воды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба - флажок с магнитом внутри, геркон снаружи; - электромагнитный; - ультразвуковой; - оптический; - термоэлектрический.. еще? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба Вообще, стандартным признаком наличия протока жидкости на участке трубы является разница давлений на входе и выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Датчики для измерения разницы давления - дорого. Дешевле водомер, но кажется излишеством. Надо что-то типа типового герконового, но без магнитика в трубе. Может реагировать на шум воды??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Надо устроить кавитацию, вот и шумок характерный появится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Датчики для измерения разницы давления - дорого. Дешевле водомер, но кажется излишеством. Надо что-то типа типового герконового, но без магнитика в трубе. Поставьте два температурных датчика на/в трубе на некотором расстоянии друг от друга. Между ним нагревательный элемент, чтобы немного грел жидкость. Если жидкость потечет, то температура на одном из датчиков будет чуть выше чем на другом. Еще вариант, аналогично, но только с ультразвуком и доплером, но это уже, кажется, было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба А шумок можно как понимаю отследить простеньким DSP звукового сигнала? Как понимаю, достаточно цифрового фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба а чем обычный водосчётчик не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Есть же стандартные реле потока на любые диаметры и скорости. Чем не устраивают? Шум, температура и т.д. это целое исследование надо делать. Например, немного покроется грязью труба - и звук изменится сильно. Хотя я знаю рабочие тепловые датчики (по мощности охлаждения потоком подогреваемого элемента), но они работают на холодной воде. А Вы хотите на высокой температуре, да еще серьезную защиту на этом сделать - тут только механика, только хардкор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Согнуть из полипропилена омега-колено, и ловить колебания, возникающие от эффекта Кориолиса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба Последнее предложение интересно! Почитаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Вообще, стандартным признаком наличия протока жидкости на участке трубы является разница давлений на входе и выходе. В трубе возник затор, разница в давлении есть, потока - нет. Согнуть из полипропилена омега-колено, и ловить колебания, возникающие от эффекта Кориолиса. Эти колебания очевидно будут возникать не из-за наличия потока, а из-за наличия изменений его скорости (первая производная от скорости). При равномерном потоке с const скросотью колебаний не будет, при медленно меняющейся скорости - за порогом чувствительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться