Перейти к содержанию
    

Как синхронизовать АЦП и ЦАП в STM32F303?

Недавно начали с этим работать. Может, кто-нибудь уже...

Есть таблица с числами для ЦАП. Она крутится (сейчас) по циклу посредством ДМА. Управляется таймером.

АЦП измеряет отклик на этот сигнал - тоже записывается через ДМА.

А хочется сделать так, чтобы периоды были кратны - т.е при одном фиксированном значении ЦАП АЦП какое-то одинаковое число измерений выдавал. Длину (период изменений) одного значения ЦАП хочу менять. Можно даже (как вариант) не менять скорость АЦП - пусть число точек меняется, но оно не должно быть дробным. Уж извините за недогадливость - я только учусь.

Я догадываюсь, что нужно каким-то удобным образом считать число преобразований АЦП (или переносов АЦП -память) и этим запускать запись нового значения в ЦАП... Но как это правильно сделать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проще всего делать запуск АЦП и ЦАП от двух таймеров, и синхронизировать эти таймеры. Средств синхронизации там есть много хороших и разных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проще всего делать запуск АЦП и ЦАП от двух таймеров, и синхронизировать эти таймеры. Средств синхронизации там есть много хороших и разных.

АЦП там молотит с максимальной скоростью (200 нс), если делать так, как Вы предлагаете (все вручную..) скорость упадет ведь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

АЦП там молотит с максимальной скоростью (200 нс), если делать так, как Вы предлагаете (все вручную..) скорость упадет ведь?

Понятно. Ну тогда запустить таймер одновременно с АЦП и посчитать такты так, чтобы таймер срабатывал через нужное число преобразований АЦП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проще всего делать запуск АЦП и ЦАП от двух таймеров, и синхронизировать эти таймеры. Средств синхронизации там есть много хороших и разных.

 

Этот вариант самый правильный.

Можно сделать два таймера, один запускается по триггеру (SlaveMode_Gated).

 

А если Вы беспокоитесь за быстродействие, то это зря.

Несмотря на то, что ДМА тоже весьма тормозной (не может он отрабатывать операции с памятью каждый такт процессора) Ацп еще более тормознутый.

 

Если даже выходить в прерывание, то существенной потери быстродействия не будет.

А если учесть, что таймеры могут синхронизироваться без участия процессора, то лишние такты съедаться не будут.

 

В качестве примера синхронизации таймеров можно посмотреть здесь _ttp://we.easyelectronics.ru/STM32/generator-video-na-stm32f407-recept-bystrogo-prigotovleniya.html

Аппаратная генерация ргб-видео.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...