golf2109 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба На трех различных платах с установленным данным контроллером была проверена точность хода часов. Отставание за сутки составляет от 5 до 7 секунд. Кто то сталкивался с подобным? На фирменной STM32FDiscoveryVL с установленными "родными конденсаторами и кварцем от ST наблюдается та же картина. Конденсаторы на других платах стоят как и рекомендует ST в appnote 6,8 пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Кто то сталкивался с подобным? Часы ходят не точно. Попробуйте вместо делителя 0x7FFFF использовать 0x7FFF - 2. Для точного хода нужно использовать калибровку и коррекцию хода. Как это делается аппаратно можно посмотреть в старших семействах (там несколько уровней, на каждом все точнее). Я сделал программную коррекцию: добавляю определенное число секунд на каждые миллион секунд (конечно же равномерно размазано по интервалу). Если есть способ выбрать кварц, конденсаторы и зашить определенные настройки в модуль RTC так, чтобы все часы ходили точно (на разных экземплярах), то было бы интересно услышать такое решение. Хотя можно поставить высокоточный генератор, но по цене не сравнится с кварцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekin 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Скорее всего данная проблема связана с допустимым отклонением частоты кварца. Почитайте аппноут, описано, как калибровать: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../DM00025071.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба На трех различных платах с установленным данным контроллером была проверена точность хода часов. Отставание за сутки составляет от 5 до 7 секунд. Кто то сталкивался с подобным? Это нормально. Измеренный уход в Вашем случае еще и мал. Любой кварц не точен. На частоту влияют и нагрузочные емкости. А в случае STM32F, когда RTC питается от батареи, - еще и от напряжения питания батареи. Проверено. Если ошибка стабильно велика, можно попробовать изменить емкости. Например, при Вашем отставании вместо 6.8pF можно установить 6.2..5.6pF и посмотреть, что получится. Калибровать придется. Вроде есть AppNote по теме. Самое главное - по какой частоте калибровать. Затактируйте процессор от TCXO, - они на полтора-два порядка точнее и стабильнее кварцев (+/- 2.5ppm дают самые дешевые, а можно приобрести и +/-0.5ppm), - и откалибруйте RTC автоматически по этой частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vap 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Сталкивался с отставанием на 15 секунд в сутки, когда впаяли по ошибке не те кварцы. У впаянных была нагрузочная емкость 12.5pF вместо нужных 6pF. Когда впаяли правильный кварц - стало сильно лучше (порядка 3-4 секунд в сутки, если правильно помню). Вроде бы не ваш случай, поскольку STM32VLDISCOVERY так же себя ведет, но все же проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Можно же и подстроечный конденсатор запаять вместо постоянного, и по частотомеру выставить частоту генерации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба На трех различных платах с установленным данным контроллером была проверена точность хода часов. Отставание за сутки составляет от 5 до 7 секунд... Ваши 5 - 7 секунд - это 58-81ppm. Однозначно, проблемы в комплектации, в часовых кварцах. С другой стороны, не так всё плохо. Как уже было сказано выше, в любом случае Вам придётся делать калибровку для получения более точного хода часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться