адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации

какой интерфейс в адресно-аналоговых системах пожарной сигнализации, где на одной витой паре сидят куча устройств и от нее же и запитываются?

какие есть ГОСТы на эти системы с точки зрения протоколов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну например такая система

в описании одного из блоков написано:

. Они обеспечивают работу адресного шлейфа, осуществляют контроль его состояния, опрос адресных устройств и извещателей, передачу информации в процессорный модуль АПКП, а также прием команд управления и ретрансляцию их адресным устройствам.

на одной витой паре висят куча датчиков, я так понял все имееют разные одреса (до 128) , от этой же шины запитаны и с ними ведется постоянный обмен цифровой информацией.

 

вот более литературное описание Адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

какой интерфейс в адресно-аналоговых системах пожарной сигнализации, где на одной витой паре сидят куча устройств и от нее же и запитываются?

какие есть ГОСТы на эти системы с точки зрения протоколов?

Мне кажется, что каждый производитель самостоятельно выбирает интерфейс и протокол. В ГОСТе лишь общие термины.

Разве датчики разных производителей совместимы друг с другом? Обычно ставят систему одного какого-то производителя.

Вы хотите датчик разработать или устроство сбора информации? Или и то и другое?

Я вижу минимум три врианта:

- сделать свой интерфейс и протокол;

- обратиться к производителю,с оборудованием котрого Вы планируете интеграцию;

- реверсинжиниринг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вопрос пока чисто познавательный, узнать как это сделано. а уже потом, если реализация понравится, можно подумать как это применить в собственных разработках.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лет 10 назад, я работал в мелкой охранно-пожарной конторке. У них была своя система довольно дремучая.

В линию посылалась серия импульсов. Первый длинный -сбрасывал и питал адресные уст-ва. Последующии состояли из двух частей :первая , фиксированной амплитуды для инкрим. счетчиков адреса, и второй, где разной амплитудой передавалось состояние датчика.Работало, мягко говоря,так себе. Я предлагал некоторую модернизацию- замену уровней напряжения токовыми сигналами, но мы не сошлись в оплате.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...