Aleksandr_des 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба Всем доброго... Поставили задачу контролировать целостность линии концевика.. Пара проводов сечением 1 кв.мм, длинной 300 метров, на конце проводов обычный концевик(кнопка). Стоит задача контролировать состояние кнопки(вкл\выкл)+ контролировать целостность проводов на КЗ и обрыв.. Пока в голову пришла мысль, повесить на концы проводов резистор 1.5кОма а последовательно кнопки резистор 5-7 кОм. Повесить все это на вход АЦП и контролировать 4 параметра. 1- сопротивление 1,5 кОма(+\- 50%)= кнопка отжата линия в порядке. 2- сопротивление примерно 4-6 кОм(+\-)= кнопка нажата линия в порядке. 3- сопротивление менее 200 Ом= линия в КЗ. 4- сопротивление более 8 кОм = линия в обрыве. Вся проблема задачи в том что провода длинной 300 метров лежат рядом с силовыми кабелями с трехфазным напряжением 380В запитывающим вентиляторы и насосы. Предполагаю большие помехи.. Строго запретили вылазить за рамки бюджета в 300 рублей.. (ATTiny+мелочевка). На конце провода вместо кнопки что то вешать запретили, максимум диоды или резисторы.... Помогите пожалуйста развить мысль, в каком направлении двигаться. Прошу камни не кидать, не прошу решить задачу.. Просто у кого есть мысли скажите в какую сторону лучше начать рыть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба Поставили задачу... если б напряжение двуполярное в линию генерить, на конце диод. Ловить один полупериод - линия рабочая Замыкаем кнопку с обратным параллельным диодом - ловим оба полупериода первое, что в голову пришло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба если б напряжение двуполярное в линию генерить, на конце диод. Ловить один полупериод - линия рабочая Замыкаем кнопку с обратным параллельным диодом - ловим оба полупериода первое, что в голову пришло :) Здорово... Спасибо! У меня конечно сомнения что 5 вольт за 600 метров (туда\обратно) придет нормальным.... Поправьте если ошибаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtual9900 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба Частоты не разгоняйте - не забываем "телеграфные уравнения". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба Здорово... Спасибо! У меня конечно сомнения что 5 вольт за 600 метров (туда\обратно) придет нормальным.... Поправьте если ошибаюсь... 600м - это по формуле получится 11 Ом при 1мм сечении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба если б напряжение двуполярное в линию генерить, на конце диод. Ловить один полупериод - линия рабочая Замыкаем кнопку с обратным параллельным диодом - ловим оба полупериода первое, что в голову пришло :) только кз так не словить: либо кнопка нажата, либо кз .... первоначальноа идея ТС сдесь определенно лучше, только без всяких ацп на 12В (больше - лучше), а на кнопку и цепь два резистора - делитель напряжения в паралель (тобишь всего четыре резистора со стороны кнопки): 1. 0В - обрыв 2. 4В - кнопка нажата 3. 8В - не нажата, все ок 4. 12В - кз при помехах, достаточно увеличить ток через резистроры, оставив делитель тем же. или напряэение увеличить. ловить с помощью компараторов, к примеру. думаю, в 300руб можно уложиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба только кз так не словить хмм... да, упустил этот момент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa 0 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 · Жалоба Вот схема. На порте PB2 - импульсы длительностью 10 мс частотой 50Гц РВ2 = 0 - отсутствие к.з. линии, если при этом РВ1 = 0 - кнопка нажата, РВ1 = 1 - кнопка не нажата РВ2 = 1 на время не более 10 мс - отсутствие к.з. линии, если при этом РВ1 = 0 - линия не оборвана, РВ1 = 1 - линия оборвана РВ2 = 1 на время более 10 мс - к.з. линии Источник питания 12 вольт - переменка 50Гц. Ее можно взять с обмотки транса источника 5 вольт, так как схема в этой цепи гальванически развязана. Для большей надежности контроля к.з. линии последовательно со светодиодом оптрона U1 можно включить еще 1-2 диода в прямом включении. Резистор R2 ограничивает ток светодиодов оптронов U2, U3 при к.з. линии на уровне 40 мА Резисторы R1, R3 устанавливают рабочий ток светодиодов всех оптронов на уровне 5-6 мА Резисторы R4, R5 - подтягивающие. Их лучше поставить для ограничения чувствительности оптронов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 · Жалоба Есть надежная схема на 2-х реле и 6 диодах. Ничего лучше по простоте, надежности и помехоустойчивости (+несгораемости) я не встречал :) Ясное дело, выходы развязаны от входа и питания. (Для нее нужно переменное напряжение питания (любое, ~12, ~24, ~220 и т.д.) и кнопка с переключающим контактом. Например, если Ваше устройство питается в резервном режиме от аккумулятора, то эта схема не подойдет. Или если кнопка только НР (только НЗ).) Вот схема: a, b - переменное питание. + - постоянное питание (не обязательно). F - выход "пуск". 0-15 - выход "неисправность". Это схема для реле на постоянное напряжение. Для реле на переменное напряжение - можно конденсаторы заменить на диоды ("+" диода на место "-" конденсатора). p.s. Внимание на полярность элементов, а то все сгорит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться