Corner 0 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Корректор действительно практически не нужен. При работе трехфазного выпрямителя на активную нагрузку коэффициент мощности без всяких ухищрений порядка 95%, несмотря на то, что фазовый ток практически прямоуголен. Странно, когда-то делал инвертор на 3,5 кВт 3*115/400Гц-220/50Гц. Трехфазный генератор в источнике трехфазного напряжения адски грелся при полностью выключенном корректоре. Хотя при полностью включенном не грелся совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба скорее всего корректор нужен для прохождения по нормам на гармоники тока в сеть Это уже не корректор, а фильтр. Он, ессно, нужен обязательно. Так фазовый ток-то прямоугольный, а не синусоидальный. Возможно потому и грелся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Это уже не корректор, а фильтр. Он, ессно, нужен обязательно. Так фазовый ток-то прямоугольный, а не синусоидальный. Возможно потому и грелся. Логично, для этого обычно и нужен корректор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба примерно таким образом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба примерно таким образом... именно так, но многие считают, что корректор в трёхфазной сети нужен только чтобы нулевой провод не дымился :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба примерно таким образом... Не совсем. Скорее таким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Не совсем. Скорее таким. не верь глазам своим - а ёмкость после моста ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Ну вообще-то, график для активной нагрузки. Но и в реале разница невелика, при шестифазном-то выпрямлении накопителя не надо, только фильтровая пленочная + сам фильтр. Короткие всплески тока будут ессно, но отнюдь не в нулевой фазе (в смысле не при переходе через ноль). А нейтраль, кстати, к схеме вообще не подключена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Ну вообще-то, график для активной нагрузки. Но и в реале разница невелика, при шестифазном-то выпрямлении накопителя не надо, только фильтровая пленочная + сам фильтр. Короткие всплески тока будут ессно, но отнюдь не в нулевой фазе (в смысле не при переходе через ноль). сказки на ночь... 40 мкф, 5 ампер в клетке Принцип построения – на базе мостового квазирезонансного инвертора с мягкой коммутацией транзисторов (переключение при нулевом токе или напряжении). Смущает "или"... Знаю мосты с фазовым управлением с переключением в нуле напряжения (ZVS) и мосты, где одно плечо переключается в нуле напряжения, а другое плечо переключается без тока (ZVZCS). Процессы, внутри них происходящие, существенно разнятся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба сказки на ночь... 40 мкф, 5 ампер в клетке А мощность какая? Что-то очень уж "треугольно" для 40 мкФ при среднем токе почти 12А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Да нет, это у вас сказки. При 20 амперах среднего тока ваша емкость в 40 мкф дозарядится за десяток-другой микросекунд, что практически не повлияет на форму импульса тока длительность которого порядка 7 мсек. Да и этот короткий бросок тока будет съеден фильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FMC 0 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 · Жалоба Смущает "или"... Знаю мосты с фазовым управлением с переключением в нуле напряжения (ZVS) и мосты, где одно плечо переключается в нуле напряжения, а другое плечо переключается без тока (ZVZCS). Процессы, внутри них происходящие, существенно разнятся... Что бы не вдаваться в долги дискуссии, по поводу коммутации транзисторов, выкладываю осциллограммы токов первичной обмотки трансформатора примерно при 50% нагрузки и при 100%. Если хорошо владеете данной схемотехникой – велкам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба ... по поводу коммутации транзисторов, выкладываю осциллограммы токов первичной обмотки трансформатора Это картинки работы классического "фазника" с присущими ему недостатками - потеря ZVS при малой нагрузке, циркулирующие токи, греющие понапрасну ключи и трансформатор, выбросы обратного напряжения на выходных диодах. В ZVZCS-инверторе тока в паузе передачи энергии нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба Если несложно, выложите заодно и напряжения на ключах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 20 сентября, 2013 Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба FMC, если интересно, то про адаптивный драйвер расписано тут - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81435 а трехуровневый инвертор описан тут - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...TjxF5xUYEu145Gg (Ваша личная почта на электрониксе не работает, пока не опубликуете десяток постов) Изменено 20 сентября, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться