west329 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста. В контроллере DSPIC33FJ128GP804 есть 3 входа для прошивки 1 - PGEC1 PGED1 2 - PGEC2 PGED2 3 - PGEC3 PGED3 Всегда был 1й. Потом стукнуло нашим инжинерам. Сделали плату и разъем программирования завели на 2 вход. Вопрос. Будут ли зашиваться контроллеры. Или его надо будет всеравно с 1 переключать на 2 или на 3й выход. Платы пока не приехали. Проверить не на чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vassabi 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Будет прошиваться, это в конфиге настраивается. Или нет возможности прошивку перекроить? Если так - "финита ля камедия". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Тоесть всетаки надо на 1 прошивать, и сказать что будем работать на втором ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vassabi 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Тоесть всетаки надо на 1 прошивать, и сказать что будем работать на втором ? Т.е. как это? Если в прошивке в конфиге use PGEC/D1 то и прошиваться ТОЛЬКО через него, если 2 - только через 2 и.т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Да в прошивке поменять не проблема. Значит достаточно в конфигах указать порт для прошивки и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться