прошу прощения что не отвечал на вопросы. сентябрь, дача...

 

Еще раз попробую описать проблему:

два ввода питания после защиты заведены на реле с двумя перекидными контактами. от реле уже пошло на большой изолированный блок питания с трансформатором. на нормально замкнутых контактах резервное питание, на нормально разомкнутых основное. до реле от основного питания запитывается схема резервирования, которая по сути представляет из себя маленький неизолированный блок питания, который нагружен только на катушку реле. все замечательно работает. Проблема в том, что маленький блок питания стартует с более низкого напряжения и возникают исключительные ситуации:

 

1) устройство работает от резервного, появляется какое-то напряжения на основном вводе, недостаточное для большого БП, но достаточное для маленького БП -> устройство теряется при том, что резервное питание на него подано в рабочем диапазоне.

2) напряжение на основном вводе на границе старта маленького БП: он стартует и постоянно сбрасывается. Соответственно катушка реле постоянно дергается -> выход реле из строя.

 

Видимое решение: нужно исключить возможность появления на БП напряжения ниже, чем необходимое для обоих БП. Порог должен быть 20-22В. AC или DC неважно, по входам стоят мосты.

Супервизор и компаратор не подходят, так как необходимо обеспечить широкий диапазон 20-250В.

 

Сейчас буду изучать предложенные схемы в постах выше схемы... что-то похожее на правду вроде. свои мсыли крутились вокруг динисторов. но так ни к чему и не пришел

Изменено пользователем Reuk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В целом было понятно и раньше, но теперь уж точно можно говорить о том, что нынешняя схема пожаро- и взрывоопасна.

 

Могу лишь повторить сказанное мною выше, что решить задачу довеском не получится, только полной переделкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В целом было понятно и раньше, но теперь уж точно можно говорить о том, что нынешняя схема пожаро- и взрывоопасна.

 

Могу лишь повторить сказанное мною выше, что решить задачу довеском не получится, только полной переделкой.

 

что опасно?

 

идея с реле в принципе несильно нравилась изначально... но по другому гальванически развязанного резервирования не придумал. собственно уже раз задавал вопрос по теме резервирования в этой ветке

Изменено пользователем Reuk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще раз попробую описать проблему:

Супервизор и компаратор не подходят, так как необходимо обеспечить широкий диапазон 20-250В.

Проблема только в том, что Вы не понимаете что такое компаратор и где он должен стоять, что измерять.

Алгоритм работы системы в целом не представляете.

Посадите себя вместо этого реле и попробуйте написать себе должностную инструкцию - что, когда и как переключать. Когда уясните порядок действий останется нарисовать простенькую схему.

 

А вообще, игры с реле на емкостной нагрузке всегда кончаются очень плохо. Тут предупреждали о пожароопасности, так это так. В один прекрасный момент реле замкнет два источника друг на друга.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема только в том, что Вы не понимаете что такое компаратор и где он должен стоять, что измерять.

Алгоритм работы системы в целом не представляете.

Посадите себя вместо этого реле и попробуйте написать себе должностную инструкцию - что, когда и как переключать. Когда уясните порядок действий останется нарисовать простенькую схему.

 

А вообще, игры с реле на емкостной нагрузке всегда кончаются очень плохо. Тут предупреждали о пожароопасности, так это так. В один прекрасный момент реле замкнет два источника друг на друга.

 

ок) попробую. Про компаратор... что я неверно себе представил? Если честно глаз уже замылен, могу не видеть уже чего-то простого

Изменено пользователем Reuk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ясно напишите диапазоны напряжений основного и резервного источников по входу.

Диапазоны входных токов (или что головной источник по мощности собой представляет?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ясно напишите диапазоны напряжений основного и резервного источников по входу.

Диапазоны входных токов (или что головной источник по мощности собой представляет?)

По поводу реле и емкостной нагрузки. По входу поставил токоограничивающие резисторы.

По мощности источник может быть как АКБ так и какая-то неизвестная сеть. В общем неограничено.

Но запитано устройство будет через автомат в любом случае.

Напряжение: 20-250В. К драйверу прикручен источник тока для питания его в нижней части дипазона

Изменено пользователем Reuk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про драйверы и что еще прикручено не спрашивали пока, нужно понять куда более простые вещи.

Т.е. и на основном, и на резервном источнике может быть 20...250 вольт?

Мощность нагрузки неизвестна?

Я не завидую тому, кто согласился на такое ТЗ. Это - очень смелый человек.

Это что, купили котом в мешке и теперь пробуем состыковать систему из готовых кирпичей или разрабатывали источник самостоятельно?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про драйверы и что еще прикручено не спрашивали пока, нужно понять куда более простые вещи.

Т.е. и на основном, и на резервном источнике может быть 20...250 вольт?

Мощность нагрузки неизвестна?

Я не завидую тому, кто согласился на такое ТЗ. Это - очень смелый человек.

Это что, купили котом в мешке и теперь пробуем состыковать систему из готовых кирпичей или разрабатывали источник самостоятельно?

 

ну не то что совсем самостоятельно... форумы, апноты, свои доделки

выход основного БП 4Вт максимум

по входному напряжению - все верно. такой диапазон и там и там

Изменено пользователем Reuk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Печально.

Вопрос, похоже, совсем не в ограничении минимального входного. Структура системы принципиально неработоспособна.

Нужно брать и делать таки источник. Сначала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

выход основного БП 4Вт максимум

Он на ШИМ контроллере? Вообще интересный источник, с таким широким входным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

20В DC до 250В AC

Напряжение: 20-250В. К драйверу прикручен источник тока для питания его в нижней части дипазона

Всё чудесатей и чудесатей, всюду сплошные костыли. Куда там ещё один, "прикрученный", не иначе бантиком, "источник", когда всё на одном транзисторе делается. И 250 В AC это 400 В DC — Вам уж хотя бы с этим прекратить шутить.

 

Итого, всего-то надо было сделать два таких одинаковых БП и соединить их выходы, как Вам уже целый год многие и советовали в этих ваших темах, а реле, повторю, прямой путь к инвалидности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Plain резковато, но по сути-то правильно подсказывает. Стоит прислушаться до пожара.

Тем более, оказывается тему Вы уже поднимали, но никаких выводов не сделали. На даче лето провели.

Давайте как-то двигаться к решению или закрывать бесполезные разговоры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...