massa 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба PIC16F886, на вход АЦП через делитель заведена половина напряжения питания. При комнатной температуре показания были 510, при -13 гр. получилось 500. Опорное бралось с питания. И о чём это говорит? Делитель из чего сделан? Какой ppm у резисторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Простые схемы с АЦП при прогреве корпуса чипа. Thermometer Error to +85°C ±0.5 to +125°C ±2 DS18B20 куда уж нам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба При прогреве проца до 80 градусов? Всячески хочу поверить. Не замечал каких либо особенностей при прогреве проца. И это несмотря на то, что у меня плата в трех сантиметрах от батареи. Из особенностей - использую верхний резистор 10к (при 10к NTC) на AVcc проца и это-же напряжение использую в качестве опорного напряжения для АЦП. Может мой опыт пригодится, PIC16F886, на вход АЦП через делитель заведена половина напряжения питания. При комнатной температуре показания были 510, при -13 гр. получилось 500. Опорное бралось с питания. По АЦП PIC-а много сказать не могу - мои основные работы на AVR-ах. Единственное что могу посоветовать - измените раза в 4 раза скорость преобразования и сравните результат. Возможно у Вас не успевает зарядиться(успевает разрядиться) входная СВХ АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Обычно делаю конфигурацию АЦП как рекомендовано в даташит, но при большом сопротивлении источника подбор параметров АЦП проблему практически не решает. Но а так вообще, по сути вопроса, какой датчик лучше использовать в современном мире для диапазона температур +5...+95 ? Цифровой или NTC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Обычно делаю конфигурацию АЦП как рекомендовано в даташит, но при большом сопротивлении источника подбор параметров АЦП проблему практически не решает. Судя по Вашим результатам - неправильно делаете. Но а так вообще, по сути вопроса, какой датчик лучше использовать в современном мире для диапазона температур +5...+95 ? Цифровой или NTC ? "Лучше" - понятие относительное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Вы просто свои приборы не нагревали до 75 градусов. Может, у меня градусы другие? :) Может мой опыт пригодится, PIC16F886, на вход АЦП через делитель заведена половина напряжения питания. При комнатной температуре показания были 510, при -13 гр. получилось 500. Опорное бралось с питания. Вряд ли, такого опыта у каждого - хоть отбавляй. Обычно с ним приходит понимание, в чём тут дело. Ну, или не приходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Может, у меня градусы другие? :) Ну так показал бы свой прибор и спецификацию к нему на предмет максимальной рабочей температуры Потому как обыскался подглядеть как сделано, встречаются только подобные этим ТРМ1-Д.У.Р Измеритель-регулятор (универс. вход, 95-245В, блок питания 24В, (-20…+50)С) (кл. 0,25/0,5) ОВЕН ТРМ502 Температура окружающего воздуха +1...+50°C Стандартный терморегулятор DTD Рабочая температура окружающей среды 0…+50 °C Надо учесть что температура модуля СМА может достигать 80 градусов и даже немного выше если в помещении жарко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Да пожалуйста: http://energolux.com.ua/harakteristiki.html Там конечно на самом видном месте написано, что диапазон комнатных температур -20...+40, но если забраться в инструкцию - там радиатор до +80. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Надо учесть что температура модуля СМА может достигать 80 градусов и даже немного выше если в помещении жарко. так учитывай вообще то эти вещи учитываются на этапе проектирования, позволяя получить гарантированный погрешность в заданном диапазоне температур. все погрешности известны заранее и конечный результат поддается вычислению. а 85 градусов вообще штатная температура для большинства мк. в машине например фигова куча датчиков под капотом и там же некоторые контроллеры, например абс, и ничего, вполне нормально себя чувствуют. а скважинная аппаратура вообще расчитана на работу до 180 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Да пожалуйста: http://energolux.com.ua/harakteristiki.html Там конечно на самом видном месте написано, что диапазон комнатных температур -20...+40, но если забраться в инструкцию - там радиатор до +80. А датчик там какой? Выносной? комплектуется стационарным или беспроводным датчиком РД-010 все погрешности известны заранее и конечный результат поддается вычислению. Не все. Например температура электронного блока неизвестна заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба А датчик там какой? Выносной? Два проводных (радиатора и комнаты) - обычные NTC 2381. Безпроводной - тот-же NTC плюс передатчик. ЗЫ. Кстати, была у меня история когда датчики радиатора начали при высоких температурах врать градусов на десять (комнатный при этом оставался точным). Это произошло при переходе от датчиков собственного изготовления к датчикам с завода встроенным в ТЭН. Оказалось, что производители ТЭНов засунули в ТЭН не оригинальный датчик от Vishay, а нечто местного производства у которого оказалась слегка иная кривая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба А электронный блок внизу расположен? Какая температура? Потому как у меня расположен сверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба http://energolux.com.ua/wp-content/gallery...ts/dsc06970.jpg За наклейкой. Температура - да практически как у радиатора (до 80). Радиатор конечно нагревает чуть меньше, но там еще добавляет симистор использующий панель вместо теплоотвода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Судя по наклейке лицевой панели, сомнительно что там 80 градусов. Вспоминаю как оставил вольтметр такого класса, с наклейкой вместо лицевой панели индикаторов, на микроволновке с грилем. После включения гриля наклейка от прибора отвалилась сразу, хотя значительную температуру еще набрать не успел. Пластик прибора не плавился. Но я не спорю что представленный прибор заточен под высокие температуры, хотелось бы узнать где установлен датчик комнатной температуры? На ПП ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Комнатный датчик естественно выносной. На шнурке в паре метров от радиатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться