Перейти к содержанию
    

Вопрос про силовой импульсный трансформатор

Привет.

Я сделал генератор переменного напряжения 220 В & 21 КГц. Нагрузка жрет 8 А.

Теперь задача - развязать выход генератора от сети. Ставить развязку на низкочастотном входе - вообще не вариант, это будет десятикилограммовый транс. Соотвественно, как я понял, остается вариант - развязывающий силовой импульсный трансформатор на выход.

Вопросы - такие вообще бывают? Где купить? Или надо самому рассчитывать и мотать? Тогда что почитать на эту тему?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так сразу же и развязать целесообразно было.

Делать второе преобразование такой мощности чисто для гальванической развязки невыгодно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, если Ваш мост держит перегрузки, то считайте и мотайте самостоятельно. Готовое - вряд ли.

21кгц еще не совсем ВЧ, но кое-как на феррите намотать можно. Восемь ампер это проволочка в 2-2.5 квадрата.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще раз здравствуйте!

Изменились требования к потребляемому току - 2 А. Нагрузка - пьезоизлучатель

Рассчитал в программе и намотал трансформатор на таком сердечнике: http://www.chipdip.ru/product/b64290-l82-x87/

Примерно по 90 витков провода 1 мм.

Схема генератора - Н-мост. Работает, но иногда дохнет драйвер полумоста, а с ним как повезет - иногда ///// тоже, а иногда нет. Без трансформатора напрямую - всё /////.

////// на тему защелкивания - рассчитал снабберные цепи, подобрал затворные резисторы такие, чтобы ток не превышал 0,5 А. Еще кстати симптом - затворные резисторы иногда выходят из строя оО.

В какую сторону копать? Может транс переделать, или дроссель какой еще включить с ним?

Скрин расчета транса, схемы и разводки прилагаю.

 

Пишите по русски. Без ботающих транзюков и матерщины

post-76196-1376335566_thumb.jpg

post-76196-1376335574_thumb.jpg

post-76196-1376335580_thumb.jpg

Изменено пользователем Егоров
сленг

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

избавьтесь от полевиков и будет Вам счастье !

ставьте шустрые IGBT или последовательно с IRFP60 диоды Шоттки добавьте...

(чтобы отрезать ток через внутренние диоды MOSFETов)

Конденсатора ещё не хватает последовательно с обмоткой трансформатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, по ващей наводке уже очень много интересного прочитал))))

Отпишусь по результатам

Изменено пользователем termik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добавил диоды Шоттки - не помогло, те же симптомы. После этого добавил конденсатор последовательно с первичной обмоткой - выгорания драйверов и ключей прекратились, всё в принципе работает как надо, но стал как-то потрескивать дроссель при включении/выключении. В общем случае, потрескивания дросселя о чем говорят?

Изменено пользователем termik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это он говорит, что ток пошёл :(

несимметричность в системе - раньше горело, а теперь - трещит.

баланс вольт-секунд не соблюдается - норовит постоянный ток загнать в трансформатор.

или SD не работает - R6 поменьше (1кОм)

Изменено пользователем НЕХ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

>баланс вольт-секунд

Мы с гуглом не знаем что это такое((

Наверное - импульсы отрицательного напряжения длиннее импульсов положительного/наоборот?

Изменено пользователем termik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

баланс вольт-секунд не соблюдается - норовит постоянный ток загнать в трансформатор.

 

Скорее абсолютно нормальный колебательный переходной процесс с индуктивностью при заряде/разряде разделительного конденсатора. При несимметричности схемы дроссель не трещит - на емкости постоянное напряжение висит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

>баланс вольт-секунд

Мы с гуглом не знаем что это такое((

Наверное - импульсы отрицательного напряжения длиннее импульсов положительного/наоборот?

 

Площадь положительных импульсов (U*t) равно площади отрицательных, т.е нет постоянной составляющей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...