m1s0 0 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба Ребят, кто знает как расчитать изоляцию для провода намотанного на торойд? Ток постоянный -140 А, пульсация 14 А, плотность тока 4А/мм2. Напряжение - 18 кВ. Судя по моим расчетам, сечение проводника равно 6,7 мм. А сколько изоляции добавить не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба Та добавляйте, сколько не жалко. Напряжение - такая штука, что измеряется, в отличие от тока, между некими точками в цепи. У Вас 18кВ между чем и чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m1s0 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Та добавляйте, сколько не жалко. Напряжение - такая штука, что измеряется, в отличие от тока, между некими точками в цепи. У Вас 18кВ между чем и чем? 18 кВ между обмоткой и сердечником(заземлен). Мне не жалко изоляциии совсем. Проблема в том что перебарщивать с изоляцией нельзя, так как витки должны уместиться внутри баранки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба попробуйте воспользоваться стандартными коэффициентами заполнения окна медью оттуда посчитайте, сколько у вас останется на изоляцию у изоляции тоже есть значения пробивного напряжения на каждый слой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба 18 кВ между обмоткой и сердечником(заземлен). Мне не жалко изоляциии совсем. Проблема в том что перебарщивать с изоляцией нельзя, так как витки должны уместиться внутри баранки. Так вроде всё просто: перед намоткой сердечник покрывается изоляцией. Какой и сколько - зависит от материала. Выбирайте материал, считайте толщину и проверяйте, помещается ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Ребят, кто знает как расчитать изоляцию для провода намотанного на торойд? Ток постоянный -140 А, пульсация 14 А, плотность тока 4А/мм2. Напряжение - 18 кВ. Судя по моим расчетам, сечение проводника равно 6,7 мм. А сколько изоляции добавить не знаю. Электрическая прочность полиэтилентерефталата (ПЭТ) от 90 (пленка 250мкм) до 220 (пленка 10 мкм) кВ/мм, полипропилена 30-40 кВ/мм (1мм). А вот с воздухом проблема. Для сухого воздуха напряженность электрического однородного поля при пробое примерно 100 кВ/мм, а для НКУ все гораздо хуже - всего 1 кВ/мм. Поэтому самый толковый способ - обволакивание магнитопровода полипропиленом слоем 1-2 мм и изоляция вывода земляного провода на длину 20-25 мм. Вряд ли вы себе это можете позволить. Второй вариант - вывод сделать высоковольтным проводом, магнитопровод обмотать пленкой ПЭТ 50 мкм шириной 6 мм в 5 слоев (минимум) вполнахлеста. Ближе 10мм к выводу не располагать обмотку. Обязательна вакуумная пропитка. Ну и один такой сердечник без обмотки желательно пробить для пробы, окунув, к примеру, в воду (кроме места с выводом). По поводу вывода лучше технолога попытать, может втулку-изолятор выточить из полиамида. З.Ы. Может проще выточить или фрезернуть каркас изолирующий и в него поместить магнитопровод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба 18 кВ между обмоткой и сердечником(заземлен)... Заземлён - это как сделано и зачем, с какой целью? Ведь обмотка покрывает всю поверхность сердечника. Может быть сердечник не заземлять? И тогда задача будет зключаться в изоляции обмотки только от элементов конструкции с помощью изоляционных опор, прокладок и т.п. Между выводами обмотки, насколько я понял, высокого напряжения нет. Да и большое значение имеют размеры сердечника. З.Ы. Может проще выточить или фрезернуть каркас изолирующий и в него поместить магнитопровод. Поддержу. Изолирующий каркас можно сделать и под дроссель целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба Между выводами обмотки, насколько я понял, высокого напряжения нет. При условии, что в нагрузке никогда нет пробоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба При условии, что в нагрузке никогда нет пробоев. Да и смотря какая нагрузка, если емкостная, то и между выводами может быть 18 кВ, а значит и между витками может быть не мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Да и смотря какая нагрузка, если емкостная, то и между выводами может быть 18 кВ, а значит и между витками может быть не мало. Правильно! Это всё от схемы применетия зависит, а схему ТС не показывает. :rolleyes: Изменено 29 марта, 2013 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 · Жалоба Меня в этом дроселе больше всего настораживает ток. 140А уже при одном витке большинство материалов для магнитопроводов вводит в насыщение. (для дроселей объёмом в литр). Просится один виток и сердечник с зазором. А изолировать прямой стержень от сердечника- Труба из подходящего материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться