Перейти к содержанию
    

Оптимальная гальваническая развязка к токовой петле

Здравствуйте!

Существует задача контролировать сопротивление проволочной петли длиной до 500 метров. Пускай, с разряшением 8 бит.

Какой самый простой и надежный способ лучше применить из рассыпных деталей? Думается, лучше смотреть в сторону импульсных трансиков на ферритовых кольцах. Раньше делал на оптопарах + общий источник питания, есть минус при общем источнике питания, проволочные петли могут контачить на землю(почву) и происходит смещение в замерах. у оптопар возможна большая температурная зависимость, по этому делал значительный гистерезис.

 

Думается, трансики(четыре обмотки, - накачка, ООС, нагрузочная и измерительная) должны питать ШИМ-контроллеры типа UC3843BD со стабилизацией по напряжению от обмотки ООС, чем больше нагрузка на трансик, тем больше напряжение наведется в измерительной обмотке трансика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Существует задача контролировать сопротивление проволочной петли длиной до 500 метров.

Зачем ? Просто проверка на обрыв ? И что за петля ? Речь об интерфейсе "токовая петля", или о чем-то другом ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

просто проволочная петля по которой течет электрический ток, изменение силы тока приводит к срабатыванию сигнала. Сопротивление петли иногда меняется и прибор калибруется на новый ток. сигнализация....

ток прерывистый, опрос каждую секунду на 20мсек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сопротивление петли иногда меняется и прибор калибруется на новый ток. сигнализация....

Значит это не токовая петля, а просто кусок провода свернутый петлей.

Токовая петля на изменение сопротивления линии (в определенных. конечно, пределах) не реагирует по определению.

Измерение сопротивления датчика - совсем другая задача.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И мне желательно, чтоб реагировало только на изменение сопротивление линии и только на изменение в определенных пределах

 

Измерение сопротивления датчика - совсем другая задача.

Для данного устройства датчики могут и не применяться, интересует именно проволочная петля

 

А какие сейчас типовые микрухи для гальванической развязки токовой петли 4 ... 20 мА ? Хотя это не лучший вариант связанный с так или иначе нужен гальванически развязанный источник питания для каждой петли

 

Думается возможен еще вариант когда один импульсный источник тока с трансформатором для развязки, контроль по току источника, а коммутация нескольких линий с помощью оптопар. Но опять же, общий источник тока, если линии контачат на землю, это будет вызывать ложное смещение показаний.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думается, трансики(четыре обмотки, - накачка, ООС, нагрузочная и измерительная) должны питать ШИМ-контроллеры типа UC3843BD со стабилизацией по напряжению от обмотки ООС, чем больше нагрузка на трансик, тем больше напряжение наведется в измерительной обмотке трансика.

 

Не надо усложнять без нужды.

 

Делаете тупой нерегулируемый генератор требуемой мощности килогерц так на 100 или около того. К выходу генератора подключаете трансики, сколько вам угодно, в параллель.

- Последовательно с первичной обмоткой каждого трансика включаете резистор и меряете падение напряжения на нем. Оно будет меняться в зависимости от изменения сопротивления нагрузки во вторичной обмотке трансика.

- Во вторичной обмотке трансика ставите выпрямительный диодный мостик и фильтрующий кондер, свою проволоку подключаете к этому кондеру. Соответственно, через проволоку будет течь не переменный, а постоянный ток, так что проволока не будет ничего излучать в эфир.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

- Последовательно с первичной обмоткой каждого трансика включаете резистор и меряете падение напряжения на нем. Оно будет меняться в зависимости от изменения сопротивления нагрузки во вторичной обмотке трансика.

Хорошо! Я подумаю, можно ли вкачестве генератора использовать PWM блок микроконтроллера и аналоговые входы микроконтроллера для детектирования падения напряжения на кадом из трансформаторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не надо усложнять без нужды.

 

К выходу генератора подключаете трансики, сколько вам угодно, в параллель.

- Последовательно с обмоткой каждого трансика ......во вторичной обмотке трансика.

- Во вторичной обмотке трансика ставите выпрямительный диодный мостик и фильтрующий кондер,

Постючки грамотно оформлять нужно. Если уж трансик, мостик, то и кондерчик. а не кондер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
×
×
  • Создать...