Слесарь 9 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Существует задача контролировать сопротивление проволочной петли длиной до 500 метров. Пускай, с разряшением 8 бит. Какой самый простой и надежный способ лучше применить из рассыпных деталей? Думается, лучше смотреть в сторону импульсных трансиков на ферритовых кольцах. Раньше делал на оптопарах + общий источник питания, есть минус при общем источнике питания, проволочные петли могут контачить на землю(почву) и происходит смещение в замерах. у оптопар возможна большая температурная зависимость, по этому делал значительный гистерезис. Думается, трансики(четыре обмотки, - накачка, ООС, нагрузочная и измерительная) должны питать ШИМ-контроллеры типа UC3843BD со стабилизацией по напряжению от обмотки ООС, чем больше нагрузка на трансик, тем больше напряжение наведется в измерительной обмотке трансика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Существует задача контролировать сопротивление проволочной петли длиной до 500 метров. Зачем ? Просто проверка на обрыв ? И что за петля ? Речь об интерфейсе "токовая петля", или о чем-то другом ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба просто проволочная петля по которой течет электрический ток, изменение силы тока приводит к срабатыванию сигнала. Сопротивление петли иногда меняется и прибор калибруется на новый ток. сигнализация.... ток прерывистый, опрос каждую секунду на 20мсек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Сопротивление петли иногда меняется и прибор калибруется на новый ток. сигнализация.... Значит это не токовая петля, а просто кусок провода свернутый петлей. Токовая петля на изменение сопротивления линии (в определенных. конечно, пределах) не реагирует по определению. Измерение сопротивления датчика - совсем другая задача. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба И мне желательно, чтоб реагировало только на изменение сопротивление линии и только на изменение в определенных пределах Измерение сопротивления датчика - совсем другая задача. Для данного устройства датчики могут и не применяться, интересует именно проволочная петля А какие сейчас типовые микрухи для гальванической развязки токовой петли 4 ... 20 мА ? Хотя это не лучший вариант связанный с так или иначе нужен гальванически развязанный источник питания для каждой петли Думается возможен еще вариант когда один импульсный источник тока с трансформатором для развязки, контроль по току источника, а коммутация нескольких линий с помощью оптопар. Но опять же, общий источник тока, если линии контачат на землю, это будет вызывать ложное смещение показаний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Думается, трансики(четыре обмотки, - накачка, ООС, нагрузочная и измерительная) должны питать ШИМ-контроллеры типа UC3843BD со стабилизацией по напряжению от обмотки ООС, чем больше нагрузка на трансик, тем больше напряжение наведется в измерительной обмотке трансика. Не надо усложнять без нужды. Делаете тупой нерегулируемый генератор требуемой мощности килогерц так на 100 или около того. К выходу генератора подключаете трансики, сколько вам угодно, в параллель. - Последовательно с первичной обмоткой каждого трансика включаете резистор и меряете падение напряжения на нем. Оно будет меняться в зависимости от изменения сопротивления нагрузки во вторичной обмотке трансика. - Во вторичной обмотке трансика ставите выпрямительный диодный мостик и фильтрующий кондер, свою проволоку подключаете к этому кондеру. Соответственно, через проволоку будет течь не переменный, а постоянный ток, так что проволока не будет ничего излучать в эфир. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба - Последовательно с первичной обмоткой каждого трансика включаете резистор и меряете падение напряжения на нем. Оно будет меняться в зависимости от изменения сопротивления нагрузки во вторичной обмотке трансика. Хорошо! Я подумаю, можно ли вкачестве генератора использовать PWM блок микроконтроллера и аналоговые входы микроконтроллера для детектирования падения напряжения на кадом из трансформаторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба Не надо усложнять без нужды. К выходу генератора подключаете трансики, сколько вам угодно, в параллель. - Последовательно с обмоткой каждого трансика ......во вторичной обмотке трансика. - Во вторичной обмотке трансика ставите выпрямительный диодный мостик и фильтрующий кондер, Постючки грамотно оформлять нужно. Если уж трансик, мостик, то и кондерчик. а не кондер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба Спасибо! вопрос решен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться