Перейти к содержанию
    

Резервирование питание устройства

Доброго времени суток!

Есть устройство с напряжением питания 50-220 VAC (потребляемая мощность единицы ВТ). Есть необходимость резервировать его от двух независимых источников питания, притом разного напряжения - возможно что один ближе к нижнему значению диапазона питания, другой ближе к верхнему. Требуется поставить перед устройством некоторую коробочку,у которой два ввода питания, а вывод на устройство - один из этих источников, при пропадании питания от которого аппаратно эта коробочка перекидывает питание на второй источник. Притом порядок подключения источников должен быть не важен

 

Свои мысли крутились примерно в таком порядке:

ставим реле с двумя перекидными контактами. один источник сразу коммутируется нормально замкнутыми контактами. если питание подается на нормально разомкнутые - на них ставим высоковольтную кренку типа http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf и ею запитываем катушку реле. Тогда возникает проблема, что кренка начинает рассеивать более 1 вата, что слишком много по сравнению с потреблением всего устройства.

 

Помогите со схемой, если вдруг кто сталкивался?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Например, поляризованное реле. Но задача с абстрактной коммутацией электросетей в общем случае сомнительна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с абстрактной коммутацией электросетей
уточню возможные напряжения питания устройства:

~220, =220 или =60

Изменено пользователем Reuk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

диодный сумматор чем не устраивает ?

хм... можно подробнее?) не сталкивался, извиняюсь....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не могу понять как это будет работать в моем случае?

например такой вариант источников питания: ~220 и =60

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да преспокойно будет работать на диодном ИЛИ. Сначала от 220, если оно пропадет - от 60.

Понятно, что переменное 220 нужно предварительно выпрямить.

Только никаких реле и кренок не городите, лишнее это.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

например такой вариант источников питания: ~220 и =60
тогда уточните что за устройство увас с питанием от переменки и постоянки ? неужели работает без выпрямителя ?
Изменено пользователем ukpyr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы назвал это диодной развязкой.

Для данной проблемы, самое оно.

Единственное, что нужно учесть это , то что писал Микроват и то, что основной источник должен иметь самое высокое напряжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

диодный сумматор чем не устраивает?

Соединение двух электросетей чревато взрывом соединителя, а возможно и соединяющего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Соединение двух электросетей чревато взрывом соединителя, а возможно и соединяющего.

На переменку 220 ставится реле с соотв. обмоткой. Нормально замкнутые контакты -для постоянки 220, нормально разомкнутые - для переменки. Это у нас идет на изолированный блок питания, на выходе - больше 60в. Диодным сумматором - подключаем вход 60вольт.

После - DC/DC 60В до требуемого напряжения питания. Изолированный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Соединение двух электросетей чревато взрывом соединителя, а возможно и соединяющего.

Ну, это смотря каких. Давно выпускаю серию источников. Сеть + постоянное 130-180 соединены по диодному ИЛИ. Постоянное 130-180 гальванически развязано от всего прочего, связано только с сетью.

Конечно, если у стартера темы эти 60 постоянного нельзя связывать с сетью, то такое решение не годится. Равно как и любые реле.

Или сеть или 60 нужно развязывать по полной форме, через трансформатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Диодная развязка не подходит. Наверное доработаю идею с реле и кренкой. Только кренку заменю на слабый импульсный источник питания на микрухе PI. И тут родилась еще одна задумка, и вместе с ней сомнения.

Чем чревато соединение через диодную развязку на короткое время выходов двух импульсных источников питания?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если у Вас, о чём Вы упорно не говорите, всё же две несвязанных и категорически несвязуемых электросети, то да, лучше поставить два БП, соединённых последовательно ИЛИ на диодах.

 

А реле по-любому долго не проживёт из-за холодных токов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...