Перейти к содержанию
    

Измерение переменного напряжения 380В

Круто. А в виртуальном нуле что будет?

 

2all

Нашёл трансформаторы относительно недорогие и документированные на 500 Гц http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets..._Lam_Xfrmrs.pdf

До 230В на входе, 10 на выходе, до 500 Гц.

Не хотелось бы, конечно, городить... Но, с другой стороны, проблема развязки решается. Вся измерительная часть уже отвязана от цепи, и, например, тем же АЦП можно мерить ещё несколько параметров...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Напряжение 380В с помощью резистора, например 380кОм, преобразую в первичный ток трансформатора.

Для обеспечения нулевой нагрузки, вторичную обмотку трансформатора тока надо подключить ко входу ОУ"

 

Трансформатор тока работает в режиме КЗ, а не нулевой нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×