Предельные скачки в сети 0.4кВ

Здравствуйте!

 

Хотел поинтересоваться: какие предельные скачки напряжения могут быть в сети 0.4кВ?

 

Возможно ли использование в сети 0.4кВ оптореле с блокирующим напряжением выходного ключа 600В?

 

Надо ли ставить паралелльно выходному ключу защиту от перенапряжения (варистор, напиример)?

 

Если кто сталкивалсяс такими вопросами, проконсультируйте, пожалуйста!

 

Заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии

600В маловато будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В свое время ставили защиту до 2кВ на ТП. На входе фильтр на индуктивности, восстанавливающийся предохранитель и варистор. А вообще, сами энергетики говорили, помеха может быть любой, так что без варистора ну никак. Правда это все что касается ТП, в доме думаю больше 2кВ не будет никогда, и возможно и 2кВ не будет. Но лучше поставить варистор и предохранитель. Тут еще от энергетики зависит. Смотря сколько Ваше реле или устройство потреблять будет. Если несколько ампер, тут думать надо. Пример выше на ток до 100мА от трех фаз.

Изменено пользователем novchok

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тиристоры на индуктивную нагрузку и 380В питания раньше ставились не ниже 22-го класса (в жутковатых вещах типа контактной сварки на 100кВт в импульсе).

Трехфазные мосты Ларионова - не ниже 1200В, при этом по входу я ставлю варисторы на 680-750 вольт. Без них - не живет. Потому что 2кВ импульс - это легко. Шкаф включил/выключил - всё. Песец.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тиристоры на индуктивную нагрузку и 380В питания раньше ставились не ниже 22-го класса (в жутковатых вещах типа контактной сварки на 100кВт в импульсе).

Трехфазные мосты Ларионова - не ниже 1200В, при этом по входу я ставлю варисторы на 680-750 вольт. Без них - не живет. Потому что 2кВ импульс - это легко. Шкаф включил/выключил - всё. Песец.

 

Спасибо за консультацию!

 

Ещё вопрос: кроме варисторов, дополнительные элементы защиты ставить не надо?

 

Ток через реле мизерный - 2-3 мА.

 

Эти реле выполняют функцию подключения/отключения к фазам резисторов

в определённый момент.

 

Схема прикреплена

 

 

post-32103-1355677017_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надо, предохранитель, если энергия 2кВ импульса будет большой, варистор взорвется нафиг, потому что его функция закоротить цепь на ноль и принять весь импульс на себя. Если не поставить предохранитель варистор взрывается с последствиями для остальной схемы непредсказуемыми. Если есть предохранитель, сгорает предохранитель и все живы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

0,4 кВ - это обычная розетка.

пока молния не ударит.

когда ударит - всё зависит от того она в здании или воздушная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...