Измерение температуры. Pt100/1000 vs DS18B20

Собственно хочется понять, в даташите на DS18B20 сказано

" ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°"

При этом в конце в приложении видим:

Thermometer Error tERR

-10°C to +85°C ±0.5 °C

-55°C to +125°C ±2 °C

 

При этом типовая ситуация с каким-нибудь Pt100/1000 типа "HEL-776/HEL-777"

выглядит так:

ACCURACY VS TEMPERATURE

Tolerance Optional ±0.1%

Temperature ±DR* ±DT

 (°C) (V) (°C) 
0     1.0 0.3
100   2.2 0.6
200   4.3 1.2

 

Что дает нам +-0.3-0.6oC и хуже в зависимости от диапазона.

 

Предположим нам надо измерить в диапазоне 30-85оС.

Означает ли это, что DS18B20 в этом диапазоне будет давать приблизительно ту-же точность, что и pt100 ?

Или тут есть какой-то подвох ?

 

ЗЫ. В даташите на DS18B20 есть странная кривая "погрешности", она пересекает нуль где-то в районе 60оС, он что будет точнее RTD в этом месте ?

1157d1292813913-solar-gain-through-my-basement-windows-1-wire-error-curve.gif

Изменено пользователем _SVP_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

он что будет точнее RTD в этом месте ?
один из десяти может и будет, диапазон ошибок довольно широкий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...